Суть вопроса вот в чём:
Имеется кроссовый шкаф, стоит в операторной. Ввод кабелей в него снизу. Кабелей в него входит очень много, в том числе "искробезопасный системный кабель" и "инструментальный кабель" .
И вот среди этой всей "лапши" в шкаф входят два питающих кабеля 220В.
Вот, собственно, текст замечания: "Ввод кабелей в шкаф ХХХ выполнен с нарушением (монтаж искробезопасного системного кабеля и монтаж инструментального кабеля должен быть на расстоянии от кабеля питания). Необходимо дать техническое решение по монтажу кабелей в соответствии с действующими нормами и правилами РФ"
Согласно ПУЭ 6-е изд. 2.3.123 таблицы 2.3.1 расстояние между кабелями 100 мм, но это речь идёт про кабельные сооружения...
А согласно ПУЭ 6-е изд. 2.1.15 п.2 допускается совместная прокладка проводов и кабелей связанных технологическим процессом...
Может быть ещё какие пункты или документы подскажите, где регламентируются расстояния между кабелями при в воде в кроссовые шкафы?