Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)
В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.
>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)
В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо
Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "
Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы)
В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)
схема соединений:
Вложения
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg (12.36 КБ) 5378 просмотров
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки - clip_image002_0009.jpg (12.36 КБ) 5378 просмотров