Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Здравствуйте. У меня возник вопрос. Обязательно ли ставить вводной автомат, если на входе стоит пакетный выключатель? После пакетника стоит счетчик. Затем узо и от него автоматы по квартире.
И еще. Может узо заменить на дифавтомат? Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?
После счётчика должен стоять коммутационный аппарат (ВН или АВ). В Вашем случае с учётом того, что до счётчика установлен неавтоматический выключатель, после счётчика должен быть АВ. Но тут есть несколько если. 1. Если каждая линия после счётчика имеет токовую защиту, то необходимости в установке АВ после счётчика нет. 2. Если сумма номинальных токов не превышает выделенную мощность, то необходимости в установке АВ после счётчика нет. 3. Если сумма номинальных токов не превышает максимального тока коммутации УЗО, то последовательно с ним нет необходимости установки АВ.
Замена УЗО на дифавтомат, снимает все "если", если номинальный ток защиты от перегрузки соответствует выделенной мощности.
К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.
Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть. Подскажите, правильно ли подобрано оборудование?
sergey_sav УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.
Phaton Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть.
УЗО не защищает от токов к.з. и токов перегрузки, но дифавтомат защищает, диф. автомат это, попросту говоря, УЗО + Автомат. По этому его нужно ставить на всю сеть, и тогда нет нужды в других УЗО, но если есть необходимость ставить несколько УЗО (хз зачем), то диф. автомат не нужен, а просто автоматы, а от них УЗО.
УЗО - Устройство защитного отключения, более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Дифференциальный автомат - комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
Добрый всем день! Подскажите , так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру, если в квартире под счётчиком установлены автоматы на разные приборы и комнаты? Дело в том, что на парадной таки стоял автомат, но в один прекрасный день (вернее ночь) все автоматы, по всей парадной (пять этажей) были срезаны нуждающимися злоумышленниками. Жековские электрики поставили пробки и удалились, но эти пробки не тянут и всё время горят.
пахомыч писал(а): так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру,
ответ на этот вопрос в пуэ есть.7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.