Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
1. Коэффициент применили правильно.
2. Заметный самоход счётчика, это либо дефект самого счётчика, либо не все потребители отключены (порог чувствительности 0,5% Iном).
3. Если есть несоответствие реально потребляемой мощности и показанной счётчиком, то на выбор:
- поиск "левака",
- проверка подключения ТТ и счётчика,
- счётчик в поверку,
- ТТ в поверку.
имхо
Умножать на коэффициент трансформации при включении с ТТ нужно по-любому (о чём и в паспотре указано).
По поводу неверной схемы включения... всё возможно, но придумывать её не хочется, лучше проверьте схемы включения обоих счётчиков у себя, и трансформаторов тока тоже.
Доброе время суток! У меня такой вопрос. Стоит трансформаторная подстанция, с которой запитана наша организация. Хозяева не мы. С хозяевами мы рассчитываемся за техобслуживание ТП, за электроэнергию платим городским электросетям. Вопрос в следующем. С подстанции идут 3 трехфазных ввода, на них - 3 счетчика. Нужно рассчитать, сколько киловатт мы с них берем (примерно) по факту в месяц. Сумма разностей показаний счетчиков умножаем на коэффициенты трансформации, получаем расход за месяц. Складываем расход по трем счетчикам: 2039+7700+7340=17079 кВт-ч. Умножаем на 3 фазы, получаем: 17079*3=51237 кВт-ч. Делим на количество часов в месяце (23 рабочих дня), получаем: 51237/(23*24)=92,8 кВт. Расчет правильный? Просто по договоренности мы можем только 50 кВт брать.
Вячеслав1 писал(а): умножаем на коэффициенты трансформации...Складываем...Умножаем...Делим...получаем
Офигеть. Голова аж закипела. Если счетчики все ваши, то показание каждого счетчика за месяц умножается на коэффициент трансформации (одинаковый они или нет для каждого из них) его трансформаторов тока. Полученные произведения складываются и получаете суммарное потребление за месяц.
Сумма разностей - разность показаний (за прошлый и настоящий месяц) по каждому счетчику умножается на коэффициент трансформации ТТ и все три эти числа суммируются (общий расход электроэнергии, кВт.ч). Если счетчики 3х-фазные, на 3 надо умножать или нет? Если нет, то фактически взятая мощность будет в 3 раза меньше.
Вячеслав1 писал(а): Если счетчики 3х-фазные, на 3 надо умножать или нет?
Ничего там не надо умножать, кроме как показание(разность за настоящий и прошлый месяца) интересующего счетчика на коэффициент трансформации подключенных к нему ТТ. 3-х фазный счетчик выводит на экран (табло,счетный механизм) суммарное потребление от трех фаз, но уменьшенное на коэффициент трансформации ТТ. Почитать можно тут Правильный расчёт электроэнергии