Доброго времени суток. В последнее время стала учащаться такая проблема: во всей квартире "моргает" свет и потом отключается секунд на 10-15. Ни один автомат и Узо не отключается, нагрузок никаких нет. Специально пробовал только свет оставлять. Протянул все контакты. И нет никакой закономерности в отключениях. Единственное, заметил, что перед отключением есть тихий треск в щитке, но визуально и на слух не могу определить где. Не подскажете, что это может быть? Хотя бы направление - куда смотреть!?
Заранее спасибо.
kokoko писал(а): Могут подгорать контакты внутри автомата. При следующем отключении электроэнергии проверьте индикаторной отвёрткой наличие фазы на входе и выходе на всех автоматах, включая вводной и УЗО.
Спасибо за совет, проверю. Я тоже грешу на автомат, у меня большая часть АВВ, но несколько ИЭК от застройщика остались.
nektoulf
nektoulf Автор темы
Новенький
Сообщений:7
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:51
Откуда: СПб
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщениеnektoulf » 21 май 2009, 18:19
Обнаружил следующее: в определённые моменты на вводном Узо шьёт на ноль, т.е. на нуле фазу показывает. В чём может быть дело?
kokoko писал(а): nektoulf пишет, что "перед отключением есть тихий треск в щитке", значит, причина где-то у него, ИМХО. И что Вы ,nektoulf, подразумеваете под "Узо шьёт на ноль"? На нуле показывает фазу или Вы видите искру (пробой)?
Да, именно, на входном УЗО в квартиру, на нуле показывает фазу, в определённые моменты на несколько секунд. В этот момент свет и гаснет, но ни УЗО, ни автоматы не выбивает. И звучит даже не треск, а щелчок, как будто внутри какого-то автомата что-то переключается. Искр никаких нет. Причём не важно есть ли нагрузка в данный момент или просто лампочка горит. Может быть проблема в самом УЗО?
Больше всего мне понравились местные электрики: вчера пришли, визуально посмотрели (без приборов), сказали что возможно с нулём проблемы и ушли, типо сам разбирайся.
nektoulf писал(а): Да, именно, на входном УЗО в квартиру, на нуле показывает фазу...Может быть проблема в самом УЗО?
Фаза на нуле появляется на вводе в УЗО или на выходе?
Фаза на вводе нуля в УЗО была.
Всем спасибо за помощь, причину нашли. Вызвал сегодня электрика второй раз, говорю открывай главный щиток в коридоре. Когда он открыл, всё встало на свои места. Строители вообще нулевой кабель не прикрутили, только наживили. И провод весь обуглился. Я вообще удивляюсь, как у меня полтора года свет горел. Я спросил электрика: а какого он вчера не проверил? Ответа я не услышал!
Ещё раз спасибо за помощь!
nektoulf
nektoulf Автор темы
Новенький
Сообщений:7
Зарегистрирован: 21 май 2009, 15:51
Откуда: СПб
Разрешение экрана: 1920x1080
Сообщениеnektoulf » 25 май 2009, 18:48
kokoko писал(а): Меня до сих пор мучает вопрос: что же всё-таки трещало и щёлкало в щитке у nektoulf? Или он расположен в общем щите на площадке?
Я тоже не могу сказать что именно трещало у меня щитке. У меня в квартире 2 щитка и в общем итоге 16 автоматов и УЗО. А проблемы с нулём были в общем щитке в коридоре. Может быть в УЗО что-то срабатывало (какой-то щелчок, как будто реле срабатывает), но при этом оно (УЗО) не отключалось. Так что не могу ничего сказать по этому поводу.