1. при включении любой техники, не имеющей сетевого выключателя или находящейся в дежурном режиме, возможен описаный эффект.
2. не принципиально.
3. допускаю применение в сетях освещения.
к вопросу по клеммам. Получается, что клеммы ваго не выдержат назгрузку на приборы 220В ?
Этого я не говорил. ВАГО, о которых шла речь, расчитаны на соединение электропроводки при монтаже в быту и на производстве. Если Вы интересовались личным мнением про область применения, то его и получили.
Каким образом и с помощью чего тогда удлинять проводку , переносить, делать разветвление и соединять между собой?
Лично я предпочитаю сварку, применяю также пайку и клеммники. Есть ещё опрессовка и СИЗы.
SHURIKru писал(а): В реальной жизни видел что в квартирах делают только скрутку и даже клемм не применяют.
Делают, но это не значит, что это правильно. А гореть может практически любое соединение, что определяется криворукостью исполнителя и не верным выбором автоматов защиты.
1)Щас установлена плита электрическая 380 В мощностью макс 6 кВт.
Ничего не попутали? Может просто розетка трёхконтактная? Что бы конкретно ответить на вопрос о возможности подключения плиты 9-11 кВт, озвучьте выделенную на квартиру мощность или подробнее опишите состав Вашего щитка.
2)...Можно ли вот эти другие провода сделать медными, ведь они будут соединяться через винтовое соединение в первой розетке? можно использовать провода другого сечения в большую сторону, чем основной питающий провод?
Можно, как временную меру. Ибо текучесть алюминия выше меди, а следовательно со временем контакт алюминиевого провода ухудшится. Значит надо периодически подтягивать контакт.
По разным сечениям - однозначно не рекомендую, ибо не обеспечите надёжный контакт.
по плите. Она у Вас однофазная.
4 автомата по 16А - это понятно.
УЗО на 32А не может стоять без автомата защиты. Вероятно, это диф. автомат. Следовательно максимум, что к нему можно подключить, это плиту на 7 кВт. Если же после четвёртого АВ 16А стоит УЗО 32А, то не понятно как вообще работала плита...
По выделенной мощности - или в ЖЭК или посмотреть договор на электроснабжение, если таковой имеется.