Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Специалисты !!! Помогите выбрать АВ и УЗО для стиральной машины--Стоит в ВАННОЙ! Двойная розетка с защитными крышками в ВАННОЙ! ПЕРЕНЕСТИ ее в коридор НЕЛЬЗЯ! Какой АВ брать:класса С или В?При включении стиралки АВ класса В будет срабатывать из-за скачка напряжения и тока? Только РЕАЛЬНЫЙ Двухполюсник с расцепителями по фазе и ноль рабочий или можно псевдодвухполюсник с расцепителем по фазе+замыкающий контакт по ноль рабочий (N+F)? Можно ли ограничиться общим УЗО на всю квартиру с диф. током 30 мА (ОН УЖЕ ДАВНО СТОИТ в квартирном щитке) или КАТЕГОРИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать на шлейф к стиральной машине отдельное УЗО с ном.током 16А, диф.ток 10мА.Продавцы в электромагазинах говорят, что УЗО с диф. ток 30мА защитят человека при прикосновении к огол. проводнику в ВАННОЙ КОМНАТЕ, а если установить УЗО с диф.током 10мА, то будут ложные срабатывания УЗО, так как конденсат водяного пара в розетке, в самой стиральной машине и так далее вызовет утечку тока. А так как в реальности диф. ток УЗО меньше заявленных производителем значений( 30мА номинал--в реальности 18-21мА; 10мА номинал--в реальности 8-9 мА для серьезных фирм (ABB, LEGRAND, Schneider Electrik)), то ложные срабатывания будут все время. P.S. В подъездном стояке PE проводника нет. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ АРГУМЕНТИРОВАННО ОТВЕТИВШИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Для начала, посмотрите в какой раздел Вы отправили своё сообщение... Сожалею, перенести не могу... Ибо недостаточно полномочий в этом разделе...
Далее по теме.
Установка дополнительного УЗО 16/0,01 только на СМ предпочтительнее с точки зрения безопасности, мало ли дети коснуться или человек пожилой. Но при отсутствующем защитном проводнике от пощипываний работающей машинки никакое УЗО не защитит, с этим придётся мириться.
Можете оставить розеточную группу СМ под защитой только общего УЗО с током 30 мА. При неисправности "долбанёт" посильнее, но не смертельно...
Ток срабатывания УЗО любого производителя может находиться в интервале 0,5-1,0 Iуст.
УЗО должно находиться под защитой АВ с номиналом не более тока коммутации УЗО, то есть при УЗО 16/0,01 нужен АВ 10(16)А. Как правило, для СМ автомата 10А достаточно.
По поводу обильного парообразования и конденсата в розетке... Это круто! Ну коль так обильно стекает вода по стенам, то использование СМ в таком помещении крайне не желательно, а тем более, установка розеток. Более того придётся забыть об одновременном принятии ванны и стирке в СМ, если нет защитного проводника и СМ стоит рядом с ванной (именно так в большинстве случаев). Ибо "бить" будет постоянно, когда вылезая из ванны коснётесь СМ: щипок - испуг - падение - травма...
То есть, нормальное состояние СМ - выключена из розетки.
Все подготовительные операции перед стиркой и вынимание белья после её окончания необходимо производить при отключенной вилке СМ.
Вроде всё... если что упустил, извините.
Про паралич, это перебор. Вместо того, что бы по любому вопросу посылать на сайт Декрафта, ознакомьтесь с требованиями к УЗО и токами их срабатывания.
AIM, Вам предупреждение:
!Не путайте форум с доской для рекламы!
Просто Вы забываете о токах утечки, уже имеющихся в защищаемой цепи и через подключенные приборы. И с их учётом, возможный ток через человека окажется менее "страшной" величины.
Иное дело одиночный потребитель на собственной линии, например СМ в ванной, где и рекомендуется УЗО 10мА.
О медицинских показаниях (про ток для паралича сердца) спорить не берусь, ибо мнения медиков так же противоречивы, как и сам мир.
to AIM Возвращаю вместо ссылки картинку, по приведённой Вами ссылке.
Также привожу эту картинку с сайта по основам электробезобасности, где есть таблица с описанием действия различных величин токов, что отсутствовала в предыдущем.
А теперь попробуйте сравнить её (картинку) с нормативным графиком Обратите внимание на зону 3, которая соответствует зоне "паралич дыхания", приведённых выше картинок... (во второй, хотя бы есть таблица, где этот самый паралич упоминается при токах выше 50 мА)
График областей физиологического действия на человека переменного тока (50-60 Гц) по МЭК 479-94, гл. 2,3 и времятоковые характеристики УЗО:
1 - неощутимые токи; 2 - ощутимые, но не вызывающие физиологических нарушений; 3 - ощутимые, но не вызывающие опасность фибрилляции сердца; 4 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность <5%); 5 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность <50>50%); А и В - времятоковые характеристики УЗО (IDn=10mA и IDn=30mA)
ЗЫ. Это тоже аргумент против простого отсылания вопрошающих на сайты некоторых производителей, которые ради красивого оформления страниц не сильно задумываются о содержании.