Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Биржа электротехнических услуг и заказов Вопросы и ответы по электрике Доска объявлений России Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Интернет-магазин Устройства защиты Прожекторы Удлинители Электротовары Aliexpress Лампы и освещение Aliexpress TОП электротоваров AliExpress Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Генераторы Блоки контроля ЛАТРы Прожекторы Электрооборудование Aliexpress Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Инструменты Aliexpresss Слаботочка Видеонаблюдение Aliexpress Радиотехника, электроника Электронные компоненты Aliexpress Автотехника, автоэлектрика Автоэлектроника Aliexpress Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Электроника своими руками на AliExpress Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум строителей и дачников «Stroi Help» Закрытые форумы Архив
Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
kazakov5 Автор темы
Разрешение экрана: 1366x768
Сообщение kazakov5 » 22 сен 2008, 10:13
Плита стояла с заземлением и работала исправно. Поставил УЗО конфорки работают хорошо, но при включении духовки с "землёй" стало выбивать, "землю" отключаю и всё нормально.
Что делать?
kazakov5
Сообщение Похожие темы » 22 сен 2008, 10:13
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4323
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 61
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1440x900 Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 399 раз
Сообщение sergey_sav » 22 сен 2008, 17:16
На стационарные приборы можно УЗО и не ставить.
sergey_sav
Игорь Автор темы
Разрешение экрана: 1366x768
Сообщение Игорь » 25 сен 2008, 23:38
где-то в духовке рабочий "ноль" замыкает с "землёй", поэтому при включении духовки часть тока уходит в землю и УЗО выбивает
Игорь
Семён
Заглянувший
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 22:43
Разрешение экрана: 1366x768
Сообщение Семён » 05 фев 2009, 22:17
А духовка и варочная плита - это одно устройство или 2 независимых, подключены от одной розетки или от разных
Семён
Бонис
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 108
Зарегистрирован: 12 апр 2009, 01:16 Возраст: 51
Имя: Николай
Пол: Мужской
Откуда: Киев
Разрешение экрана: 1280x960 Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Бонис » 12 апр 2009, 23:23
sergey_sav писал(а): На стационарные приборы можно УЗО и не ставить.
Сергей, объясните, пожалуйста, почему? УЗО снижает опасность поражения током человека, причем здесь разделение приборов на стационарные и нестационарные?
Бонис
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4323
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 61
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1440x900 Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 399 раз
Сообщение sergey_sav » 13 апр 2009, 00:14
Речь идёт о требованиях и рекомендациях по установке УЗО. Если прибор стационарный, то РЕ проводник, а точнее, контакт РЕ не подвергается многократным отключениям и достаточно надёжен, что бы отвести возможные токи утечки с корпуса прибора на "землю". ИМХО
sergey_sav
Бонис
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 108
Зарегистрирован: 12 апр 2009, 01:16 Возраст: 51
Имя: Николай
Пол: Мужской
Откуда: Киев
Разрешение экрана: 1280x960 Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Бонис » 13 апр 2009, 00:36
Логично. Я считаю, что УЗО в данном случае имеет смысл ставить как индикатор технического состояния плиты. Выбивает УЗО - значит нужно искать причину и устранять. Разве это плохо?
ИМХО
Бонис
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4323
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 61
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1440x900 Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 399 раз
Сообщение sergey_sav » 13 апр 2009, 00:40
Конечно, не плохо... И ставят и не только на плиты... на всё...
sergey_sav
Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
Ищите заказы на электрику?
Разместите Ваши услуги
Получайте предложения
Выбирайте заказы
Добавить услугу
Ищите хорошего электрика?
Разместите заказ
Получайте предложения
Выбирайте мастера
Добавить заказ
У Вас есть интересная новость?
Разместите Вашу новость
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Добавить новость
У Вас есть интересная статья?
Разместите Вашу статью
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Добавить статью
Copyright © Форум по электрике и электрооборудованию «Электрический Дом» 2005 - 2021
Создано на основе
phpBB ® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.477s |
Queries: 52 | Peak Memory Usage: 8.01 МБ
Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.