Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).
1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г; 2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г; 3. 3 фазы нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г; 4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП.
Andrew
Внимание!
В этой теме есть 2 ответов.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.