Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).
1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г; 2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г; 3. 3 фазы нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г; 4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП.
Andrew, если я правильно понял, то для автоматического запуска дизель-генератора есть блок управления ИУ10с. Блок программируемый. Содржит много функций. При необходимости могу выслать блок-схему, а также схему подключения. Что касается 4 го вопроса. На мой взгляд лучше всего сгруппировать резервные потребители и подключить через блок управления на одну фазу. Необходимо только согласовать максимальную мощность потребителей и мощность генератора. Есть еще пара нюансов при пуске котельной и при остановке генератора. Я думаю, что дальше вы разберетесь. Удачи вам!
Есть классная вещь для этого - реле управления нагрузками. Следит за нагрузкой: при превышении отключает неприоритетные и потом при восстановлении включает вновь с задержкой. Очень много проблем решается. Есть однофазные и трехфазные.