Греется фазовый провод

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав


Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
perforator
Автор темы - Заглянувший
-
Греется фазовый провод
Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно.
Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А.
Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм
После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да
- Shturman
-
- Член клуба
- Бригадир
-
-
perforator
Автор темы - Заглянувший
-
Re: Греется фазовый провод
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Генеральный директор
-
Re: Греется фазовый провод
Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
- 116rus
- Мастер
-
Re: Греется фазовый провод
perforator писал(а):
Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним.
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
-
Re: Греется фазовый провод
116rus писал(а):
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит)
Да и по амперажу (5 А) то же, как то маловато.
Замените.......
116rus писал(а):
установите 2-х полюсный автомат на вводе
Shturman писал(а):
плохой контакт вот и грееться
sergey_sav писал(а):
который просто перегревается от чрезмерной нагрузки
- Dezlik
- Стажёр
-
Re: Греется фазовый провод
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.