Греется фазовый провод

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Картинки не открываются? Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.
Нет аватара
perforator
Автор темы
Заглянувший

Греется фазовый провод

Сообщение #1 perforator » 16 июн 2013, 20:43

Ваш вопрос: Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно.
Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А.
Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм
После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да

Греется фазовый провод

Сообщение #1  Похожие темы » 16 июн 2013, 20:43

Посмотрите здесь:
Греется провод автопылесоса.
Греется провод заземления на щитке
Греется шина
Греется дроссель
Греется вилка чайника.
Вопросы и ответы по электрике

Греется фазовый провод

Сообщение #1  Объявления » 16 июн 2013, 20:43

Вложения доступны только для зарегистрированных пользователей. Произведите Вход или Регистрация.
Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Греется фазовый провод

Сообщение #2 Shturman » 16 июн 2013, 21:34

выложите фото. А вообще плохой контакт вот и грееться

Нет аватара
perforator
Автор темы
Заглянувший

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Греется фазовый провод

Сообщение #4 sergey_sav » 16 июн 2013, 23:48

В качестве рабочих версий.
Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
116rus
Мастер
Мастер

Re: Греется фазовый провод

Сообщение #5 116rus » 17 июн 2013, 16:23

perforator писал(а):
Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?

10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним.
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Греется фазовый провод

Сообщение #6 PavelP-y » 18 июн 2013, 07:49

116rus писал(а):
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит)

Да и по амперажу (5 А) то же, как то маловато.
Замените.......
116rus писал(а):
установите 2-х полюсный автомат на вводе
вместо пакетника, внутри которого
Shturman писал(а):
плохой контакт вот и грееться
sergey_sav писал(а):
который просто перегревается от чрезмерной нагрузки

Аватара пользователя
Dezlik
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Греется фазовый провод

Сообщение #7 Dezlik » 19 июн 2013, 10:26

а этот весь ужас выбросить нельзя и поставить современный учет + автоматы подобрать как положено?

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения