Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав
или повысить его репутацию - нажав
в сообщении.Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
pozhilow
Автор темы - Заглянувший
Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Буду благодарен за любую помощь!
Причина: Удалил лишний мусор из заголовка
-
Василич
- Энергетик

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
На те электроприемники, которые "работают" с водой, или в помещениях с высокой влажностью (в том числе и уличные, подвальные, гараж) желательно ставить защиту с током утечки 10мА.
Монтажное правило: под одну клемму можно подводить не более 2 проводов (при этом не отличающихся по сечению не более чем на одну ступень ряда номинальных сечений) - в схеме на групповых УЗО получаются по 3-4 провода.
-
Pukin
- Член клуба

- Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.
-
pozhilow
Автор темы - Заглянувший
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Pukin писал(а):
На вскидку, как то так
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.
В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Почему большая вероятность ложных срабатываний и чего.
Сколько можно под одно узо групп
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):
многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Ругаются от незнания. PEN проводник заводится всегда на шину РЕ.
Далее.
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Ну как-так...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Pukin
- Член клуба

- Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):
В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Хорошая мысль.
pozhilow писал(а):
Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Все правильно, что редкость, по нынешним временам.
Специально обратил внимание на этот момент, предвидя возможные возражения, как справедливо заметил sergey_sav, из-за "незнания".
sergey_sav писал(а):
На замечание о селективности по КЗ особого внимания обращать не стоит. ... Но если есть навязчивое желание, то можете поиграться с характеристиками автоматов.
А лучше обратить внимание и поставить автоматы номиналом ниже, например С16А, или, как опять же справедливо заметил sergey_sav, поставить с характеристикой В. Хотя, с другой стороны, проводник 4 кв.мм и на него автомат 16А - тоже не лучшее решение
-
pozhilow
Автор темы - Заглянувший
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Возможна ли такая реализация групп потребителей?
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
- УЗО 25/0,01 совсем не при делах... ни по предельному току, ни по месту установки. Если уж желаете ставить УЗО по 10 мА, то придётся ставить два и вынести их из под УЗО 63/0,03.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Pukin
- Член клуба

- Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):
Возможна ли такая реализация групп потребителей?
Еще пара штрихов к портрету

- kolla
- Заглянувший
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Загрузка. Подождите...

















