-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Расчет схемы электрощита в доме

-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

-
- Сообщение
-
Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201


-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

2. На вводе ставится автомат 3р а не 3 однополюсных.
3. На розетку полива ставится УЗО (нарушение ПУЕ)
4. Существенный перекос фаз.
5. АГВ УЗО
6. Душевая кабина УЗО на 10 мА
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

миш писал(а):душевая кабина максимум надо 10А.стиралка я бы на нее поставил 16А.свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный ,тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт. система заземление у вас выходит зануление.или вы будите забивать электроды.?
Спасибо за ответ! Все началось с того, что один знакомый электрик начал было все формировать, по его рекомендациям закупили УЗО и автоматы, а теперь электрик тю-тю, и приходится самому вникать. Поэтому стараюсь оперировать тем что имеется в наличии.
Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность? Посадить на одну фазу потребителей на 2,6 и ее сделать переключаемой, а остальную нагрузку распределить на другие?
Систему заземления планирую делать, но пока до этого руки не дошли...
-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

SEKURG писал(а):Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?
с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Pukin писал(а):У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
В на вводе СИП в ящике три автомата по 40 или 63А, на днях поеду посмотрю. Но я в прошлом году поставил один двойной на одну фазу и ноль и два на остальные фазы (срочно нужно было хоть что то подготовить для подключения к дому) Теперь почитав форумы, разобрался что ноль разрывать нельзя при работающих остальных фазах. Хочу поменять вводные автоматы на 3 однополюсных, а ноль завести сразу в щиток. Или правильнее поставить 3р??? Продублировал вводные автоматы для того, чтобы при выбивании не лазить в ящик под крышу на улице. Или не спасет?
Pukin писал(а): УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно.
Так что теперь, его совсем убрать? Выброшенные деньги?

Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201
Дело в том, что я оперирую теми что имею... А где посмотреть какая там характеристика В или С?
Схемку переделаю и зашлю попозже, с Вашего позволения!
Внимательнее при формировании сообщения. Закрывать тег цитаты предпочтительнее, чем применение цветового выделения
ред. sergey_sav
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

миш писал(а):SEKURG писал(а):Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность?
с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия.
Я так полагаю это должно быть АГВ, (на случай если зимой оказия случится), свет (желательно бы везде, но потянет ли...) и пара "дежурных" розеток. (холодильник, и т.д.)
Или как то иначе нужно подходить?
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Поправка в расчет схемы электрощита в доме

Что еще поправить?
-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

рубильник перекидной 4 полюсный ОТ80F4С на 80А.
И снова вопрос.
Распишите нагрузки.
- Вложения
-
- Сообщение
-
Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети.
А заземление в любом случае надо бить!
-
- Сообщение
-
Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

п. 1.7.135 "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника".
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

селективность есть.
А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Anatoliy А почему не подходит 63А, ведь селективность тоже сохранится?
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
-
- Сообщение
-
SEKURG / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Anatoliy писал(а):Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки
Посмотрел цену на УЗО 100А, мне такое не по карману.... 13,5 тысяч...

-
- Сообщение
-
Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

SEKURG писал(а):Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем.
-
- Сообщение
-
Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Расчет схемы электрощита в доме

Anatoliy писал(а):УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть.
18 отходящих групп. При средней утечке 5.55 мА на группу, УЗО в голове сработает по "неизвестной" причине.
Рано или поздно его отключат из-за ложных срабатываний. Типа "УЗО неисправно"
Вы в своей практике с таким явлением не встречались?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбор схемы эл. щитка
IvanZ в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 2453
-
sergey_sav
16 окт 2009, 18:26
-
Выбор схемы эл. щитка
-
-
Однолинейные электрические схемы
lukesky в форуме Схемы по электрике - 3
- 2169
-
qanesha
16 фев 2011, 21:12
-
Однолинейные электрические схемы
-
-
Схемы бытовых электроприборов.
Grumm в форуме Схемы по электрике - 8
- 1877
-
Grumm
07 ноя 2010, 16:11
-
Схемы бытовых электроприборов.
-
-
Электрические схемы (плакаты)
M@Trix в форуме Схемы по электрике - 1
- 1788
-
slavapril
03 янв 2011, 13:28
-
Электрические схемы (плакаты)
-
-
однолинейные схемы-(чертежи)
1, 2, 3 ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Схемы по электрике - 41
- 13640
-
миш
17 янв 2015, 16:05
-
однолинейные схемы-(чертежи)
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|