Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Доброго всем времени суток! Скажите, пожалуйста, является ли нарушением то , что вводной кабель от этажного щитка до квартирного (где установлен счетчик и автоматы) имеет сечение 2, 5 мм. Автомат вводной и на лестничной клетке и в квартире стоит на 25 А. Я так понимаю , что защита не даст вводному кабелю нагреваться. Пришел инспектор , сказал , что вводной кабель должен быть сечением 6 мм . У меня вопрос, где можно уточнить данные нормы ? Монтаж делал не я, но уж оч. не хочется исправлять чужие косяки. Заранее благодарю
Если Вы не получали ТехУсловия на подключение своего счетчика, то можете сослаться ПУЭ табл. 7.1.1 - по ней вы сделали правильно. Но если смотреть на длительно допустимый ток кабеля к аппарату защиты с МТЗ на 25 А, то нужно 4,0 мм2. Стандартная инструкция по установке однофазных электросчетчиков прямого включения: "... минимальное сечение проводов для подключения счетчика (5/50 А) должно быть не менее 6,0 мм2 для алюминиевых проводников..." - т.е. 4,0 мм2 по меди.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
но не хотелось бы опять стены долбать ( тока ремонт закончили) То что, желательно ставить по больше (хотя б 4 мм) это понятно. Но хотелось просто выяснить правомерны ли требования инспектора
ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
Всё равно маловатое сечение, ну хотя бы 4 мм2, вот я в своей квартире при ремонте сделал сечение в 10мм2, по розеткам 2.5 мм2, свет 1.5 мм2, на 2 кондёра 4 мм2. И забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём. А контур у меня меньше 4 Ом по замерам))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
У нас чето вроде чернозёма, короч, 30 штырей (3 ряда по 10 шт.расстояние по 2 метра от каждого, у нас под окнами чёт типа лужайки, там и делал) по 2.5 м, на глубине в 0.5 м. стальная лента 25х5 до моего этажа, далее медный провод 10мм2 до квартирного щитка. Там постоянно соседи цветочки ростят, по этому почва влажная, это маленькое сопротивление даёт. И соседи рады были что весной всё вскопал, хих.
Получилась система ТТ
Да, она самая)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...