Техническая документация ВРУ

Подборка технической документации по электрике: СНиПы, ПУЭ, ГОСТы, Нормативы, Правила и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Картинки не открываются? Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.
Нет аватара
atv
Автор темы
Новенький

Техническая документация ВРУ

Сообщение #1 atv » 20 сен 2010, 20:29

1. Подскажите пожалуйста,где скачать документацию по нормам и требованиям предявляемым к сборке ВРУ.
2. Обязательно ли делать перемычку между нулевыми проводами двух ВРУ работающих от одной подстанции, но от разных трансформаторов.

Техническая документация ВРУ

Сообщение #1  Похожие темы » 20 сен 2010, 20:29

Посмотрите здесь:
Техническая коллекция Schneider Electric выпуск № 1
Научно-техническая работа на электрическое оборудование
Документация для электрика?
Нужна документация
Конструкторская документация
Вопросы и ответы по электрике

Техническая документация ВРУ

Сообщение #1  Объявления » 20 сен 2010, 20:29

Вложения доступны только для зарегистрированных пользователей. Произведите Вход или Регистрация.
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Техническая документация ВРУ

Сообщение #2 sergey_sav » 20 сен 2010, 20:44

1. ГОСТ Р 51732-2001
2. Случаем не перепутали с проводником уравнивания потенциалов? (тогда редь пойдёт о РЕ)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
atv
Автор темы
Новенький

Техническая документация ВРУ

Сообщение #3 atv » 20 сен 2010, 21:46

1 . Спасибо за Гост.
2. Нет.
В эл.щитовой находится два ВРУ.Их вх.перекидные рубильники соедененны между собой "крестом".Один основной,второй АВР.Нужно ли делать перемычку между двумя "N" шинами ВРУ ?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Техническая документация ВРУ

Сообщение #4 sergey_sav » 20 сен 2010, 21:59

То есть оба ВРУ могут подключаться к фазам от разных ниток? Тогда и нули этих ниток должны подключаться к обоим ВРУ.
имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
atv
Автор темы
Новенький

Техническая документация ВРУ

Сообщение #5 atv » 20 сен 2010, 22:03

Теперь понятно .СПАСИБО

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Документация по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения