Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно. Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает.
Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление.
Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт.
Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории).
Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой?
220*1000= 220 000 В
Х
10/1000 = 0,01 А
--------------------
2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?!
2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)?
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
Подайте напряжение 1В и 1000В - почувствуйте разницу! С учетом того, что 0,1А убивает.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
foforum писал(а):Сила тока без напряжения не опасна
Ну вообще-то, тока без напряжения не бывает. Ибо напряжение, проходя через сопротивление(выразимся эдак условно), и является источником какой-либо величины тока.
Ну а в целом, в ваших мыслях столько хлама, что будет затруднительно по полкам его разложить.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- foforum / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
Grumm писал(а):Напишите на листочке закон Ома. R- сопротивление вашего тела (примерно 1 ком).Подайте напряжение 1В и 1000В - почувствуйте разницу! С учетом того, что 0,1А убивает.
Верно. Но шокеры с 1 000 000 вольт не убивают. Там маленькая сила тока. Вот я и подумал что если увеличивать напряжение тока из розетки и соответственно сила тока будет уменьшатся то на како-то этапе можно получить безопасную силу тока (0.0001 А) но напряжение будет колоссальным. Но если эти значения перемножить то получится то же количество ватт что и было в источнике. А с учетом потерь еще и меньше.
P.S.
Понимаю вопрос не стандартный ответить сложно. Видимо поэтой причине я не электрик.
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
Но интересно, в связи с чем вы взялись рассматривать подобную тему. Какие городульки городите....
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
slavapril писал(а):Какие городульки городите....
Причём на многих электротехнических форумах...
Что за козни строим? Не для тёщи ли?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- foforum / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
Еще проверю несколько тезисов и возможно попробую открыть стартап.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Будет ли опасен ток пройдя через повышающий трансформатор?
- Величина напряжения - до 1000 В (поражение при прохождении тока, т. е. замкнутой эл. цепи) или выше 1000 В (поражение сначала дугой, в частности через самый распространенный диэлектрик - атмосферный воздух с пробивным напряжением менее 39 кВ/см, затем ионным потоком с передачей кинетического импульса, и уже затем, если цепь не прервется,- эл.током замкнутой цепи);
- Величина тока, проходящего через организм - 0,01 А / 10 мА - считается ОПАСНЫМ (при длительном воздействии, или при неудачном, для пострадавщего, пути прохождения тока могущим вызвать необратимые изменения в организме); 0,1 А/ 100 мА - СМЕРТЕЛЬНЫЙ (при совподении нескольких условий могущий привести к летальному исходу); кстати порог чувствительности для переменного тока считается 5 мА, а для постоянного - 50 мА!;
- Род тока - постоянный (опаснее, так как блокирует электрохимический импульс/команду нервных окончаний управляющих мышцами - пострадавший может осознавать, что находится под напряжением, но самостоятельно выйти из под воздействия не может) или переменный промышленной частоты - помните о доказательстве отсутствия напряжения на отключенных частях электроустановок напряжением до 35 кВ включительно?, после проверки указателем напряжения, допускающий касание ТЫЛЬНОЙ стороны ладони доказывает отсутствие напряжения - если оно там окажется, то конвульсивное сокращение мышц отбросит руку!, опасен для пострадавщего тем, что момент поражения может быть стерт из памяти, и он повторно полезет под напряжение);
- Частота тока - частоты более МГц могут вызывать поражение без эл. контакта (как микроволновка);
- Мощность источника - отсюда разделяющие трансформаторы мощностью до 1кВА - при стандартном напряжении не могущий выдать ток смертельных значений;
- Путь прохождения тока - наиболее опасный - с правой руки на голову - 98% погибших от эл. тока (не от дуги) погибают от удушения вызванного блокированием диафрагмы, т. е из - за отсутствия принудительной вентиляции легких; частные случаи данного фактора: напряжение прикосновения ( между электропроводной частью электрооборудования, находящейся под потенциалом относительно земли, вызванным током утечки при повреждении изоляции и сверхнормативном заземлении/ обрыве заземляющего проводника этой части и собственно землей, или другой точкой контакта) и шаговое напряжение (разность потенциалов, возникающая по пути растекания тока утечки с поврежденной изоляции в землю при сопротивлении заземления в разы большего нормируемого);
- Время воздействия тока на организм.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Ваш репетитор - теория
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|