Страница 1 из 1

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок

СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:10
electrohoz
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах. 2008г.
Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний.
Рассмотрены основные положения Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок в виде вопросов и ответов с учетом введенных в действие с 1 июля 2003 г. изменений и дополнений, утвержденных Министерством труда и социального развития РФ и Министерством энергетики РФ.
Пособие поможет специалистам в изучении Правил при приеме на работу и при подготовке к проверке знаний.
Для работников, занятых техническим обслуживанием электроустановок, организующих и выполняющих в них строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также для специалистов, контролирующих электроустановки.



Re: Правила безопасности при эксплуатации электроустановок

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:40
Sergeich
Ваш вопрос: Какие существуют нормы времени при проведении следующих работ: Измерение сопротивления изоляции электрических сетей до 1000В;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
- Измерение полного сопротивления петли "ФАЗА-НУЛЬ" и тока однофазного короткого замыкания;
- Проверка наличия металлической связи между заземленным оборудованием и заземляющим элементом;
- Проверка автоматических выключателей до 1000 В;
- Проверка УЗО.

Описание проблемы: Есть необходимость почитать ТЭО создания ЭТЛ (вопрос в дополнительном приеме сотрудников)
Описание оборудования:
Какие действия предпринимали: ищу в справочнике А.И. Ящура
После чего возникла проблема: После выдачи задания, причем срок "вчера"
Использовали ли Вы поиск: нет

Re: Правила безопасности при эксплуатации электроустановок

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:17
vibvib
Существуют "Нормы времени на испытания электрооборудования" Киев, 1990г.
-проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (100 точек) - 6часов - 2человека
-определение удельного сопротивления грунта - 1час - 2человека
-измерение полного сопротивления петли фаза-нуль (1 измерение ) - 1,6часа - 2человека

P.S. Есть ещё РД 34.05.303-87 Нормы времени на испытания электрооборудования Москва, 1989г.