Отключение конфорки "Электротехника"

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Andr66
Автор темы
Russia
Новенький

Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Andr66 » 12 фев 2017, 06:54

Всем – бодрого здоровья!
Отработав 2 года, перестала греть чугунная конфорка на эл.плите Томь (18 см, 1.5 кВт) торг. марки "Электротехника", Питер. Купил на замену той же фирмы, но 2 кВт. Она отработала 30 минут, кушая 9А при переключателе на "6", затем резко сползла на 3,5А на той же "6" (мерил клещами) и такое токопотребление длилось минут 40, пока мне не надоело ждать: кастрюля воды закипать отказалась.
Отключил конфорку, дал остыть. После этого она включилась с прежним 9-амперным потреблением и уже лишь на 12 минут.
Позвонил в Питер на «Электротехнику», в надежде получить схему с номиналами, но там сообщили, что они – лишь продавцы (а кто производитель, они, ес-нно, не скажут) и схемы в паспорте конфорки нет.
Вероятно, изделие предназначено для высокогорья (м/б, Тибет), где вода закипает менее чем не при 100ºС и потому оснащено терморегулятором. А написано об этом было на упаковке иероглифами, в которых наши спекулянты не понимают. У нас на равнине от такой вещи толку немного. Сталкивался кто из уважаемой аудитории с указанной продукцией и такой проблемой? И что делать?
Большое спасибо за советы.

Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Похожие темы » 12 фев 2017, 06:54

Посмотрите здесь:
Электротехника
Электротехника и электроника
Электротехника. Справочник.
Теоретическая электротехника
Справочник молодого электротехника
Вопросы и ответы по электрике

Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Объявления » 12 фев 2017, 06:54

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение slavapril » 12 фев 2017, 11:51

Такая? Не такая?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andr66
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Andr66 » 12 фев 2017, 12:41

Точно, именно такая, 1986 г.в. Конфорки меняю каждые 2..4 года, духовка (тьфух3) пока работает. Переключатель стоял новый (полгода примерно) - черный, большой, закрытый. Щелкал четко Подумал на него - заменил на старый, что до него стоял - не так четко щелкающий, но рабочий. Ничего не изменилось - вначале 9А, потом - 3. Сегодня продавец конфорок на хозрынке посоветовал перепроверить коммутацию; чем и займусь. Хотя провода все промаркированы уже давно. Не могу понять, где там может быть биметаллический эффект.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение slavapril » 12 фев 2017, 13:06

Конфорки разных мощностей могут иметь разные соединения спиралей внутри. Ведь мощность конфорки происходит за счет коммутируемых переключателем соединений внутренних спиралей конфорки и подачи питания на одну либо две параллельно соединенные спирали. А может и на две последовательно соединенные спирали для большего разнообразия мощности конфорки.Поэтому вам нужна конфорка именно с вашим типом расположения выводов и количества спиралей. В наличии внутренней термозащиты я очень сомневаюсь. Скорее всего, теряется контакт где-то в переключателе и, скажем, две спирали вместо одной мощной, оказываются включены последовательно.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andr66
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Andr66 » 12 фев 2017, 13:53

Перекоммутировал согласно схеме. Померил токопотребление и удивился: "1" - 1.2А, "2" - 0.9А, "3" - 0.7А, "4" и "5" - 3.5А, "6" - 8,5А. Поставил кастрюлю на "6", жду - закипит или снова на 3 А перескочит.

Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вот и вновь 3,5 А на "6" .

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение slavapril » 12 фев 2017, 14:01

Надо было сравнить, где в эти моменты 220 В подается. Может, все-таки переключатель....
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andr66
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Andr66 » 12 фев 2017, 14:04

Сейчас в обход переключателя (через АВ в щитке; на плиту отдельная линия идет) скоммутирую 1+2 на ноль, 3+4 на фазу; поглядим.

И вновь через 12 минут - 3А; перекл-ль невиновен!
Значит, термоограничитель таки есть.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение slavapril » 12 фев 2017, 15:51

Термограничитель призван выключать цепь вообще... Это же не терморегулятор... А вот когда одна из многоспиральных конфорок теряет контакт (или перегорает), то в зависимости от схемы коммутации может образовываться цепь из двух последовательных спиралей. Конфорка небось простая.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andr66
Автор темы
Russia
Новенький

Re: Отключение конфорки "Электротехника"

Сообщение Andr66 » 12 фев 2017, 16:31

Конфорка простейшая, но ведет себя по-свински. Звонятся все контакты между собой (в холодном состоянии, горячую не звонил). Попробую завтра найти спеца, знающего хитрости подключения и поведения этого чуда; такие конф-ки у нас на каждом шагу продаются.