3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
---|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
Antonim - Новенький
|
18 фев 2009, 14:05 |
Можно ли 3 обогревателя мощностью на 5 квт каждый, подключить на один автомат на 25 А, сечение кабеля 4 x 2,5 мм2 ?
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
18 фев 2009, 19:53 |
При трёхфазном включении можно, но это на пределе стойкости кабеля. При перегрузке готовьтесь к замене кабеля.
Так же необходимо учесть, что трёхфазные линии должны быть пятипроводными, то есть наличие РЕ проводника обязательно. ИМХО. Примените 5*4 и живите спокойно. ЗЫ Не учтены потери в линии, ибо параметры линии не заданы. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
Antonim - Новенький
|
18 фев 2009, 22:39 |
Спасибо, я просто думаю, выдержит ли автомат, 15 киловатт на один 25 амперный автомат, начальник говорит, мол ставь, ничего не будет,а если по формуле вычислять, то получается что 15000ватт/440вольт=34,09 ампер, то есть для такого автомата много, но это только на формуле, может быть на практике по другому?
А кабеля то действительно потолще надо) |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
18 фев 2009, 22:42 |
Что такое 440В? Какой автомат 25А (фазность)? Если начальник говорит ставить, ставьте? Но после письменного распоряжения!
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
Алексей - Стажёр
|
05 мар 2009, 00:17 |
Все дело в том что ставя автомат, Вы ограничиваете нагрузку на провод.
Результат такой постановки будет постоянное выбивание автомата и как следствие быстрый выход из строя как такового. Это во-первых. Во-вторых токовая перегрузка провода приводит к его нагреву и как следствие к быстрому разрушению или ухудшению свойств изоляции провода. Определить сечение провода, можно из расчета что при открытой прокладке медь выдерживает токовые нагрузки 10 А на 1 мм2, при скрытой 8 А на 1 мм2. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
05 мар 2009, 18:47 |
Алексей писал(а) Определить сечение провода, можно из расчета что при открытой прокладке медь выдерживает токовые нагрузки 10 А на 1 мм2, при скрытой 8 А на 1 мм2. Рекомендую обратиться к не секретным таблицам ПУЭ и не пользоваться прикидочными расчётами с точностью в "плюс минус пол трамвайной остановки".... |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
Yuri - Заглянувший
|
20 апр 2009, 14:53 |
Считаем по упрощенному закону Ома. 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А. В случае с кабелем 4х2,5 примерно 25-30 А. То есть все подходит. Чтобы узнать ток в трезфазной сети нужно киловаты умножить на 1,5, а чтобы узнать киловаты, нужно ток умножить на 2/3. На работе нет времени считать по формуле P=1.73UI. А в случае с двигателем еще Cos и кпд.
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
20 апр 2009, 19:16 |
Yuri писал(а) Считаем ... 15 кВт * 1.5 = 22,5 А. То есть автомат подходит. А 2.5 меди, если мне память не изменяет проводят до 40 А. К сожалению, автор вопроса так и не ответил про фазность нагрузки... Так что, только гадаем...
По току стоит обновить информацию в памяти... 30А - потолок для одиночного провода. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
миш - Почётный член клуба
|
20 апр 2009, 20:13 |
я непонял откуда взялось число1.5 при расчете.
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
20 апр 2009, 21:06 |
миш писал(а) я непонял откуда взялось число1.5 при расчете.
I=P/0.66 есть такая формула быстрого расчёта для трёхфазки без учёта косинусов, что то же самое (приближённо) I=P*1.5 |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
миш - Почётный член клуба
|
21 апр 2009, 20:30 |
это получается,что для однофазной цепи I=P*4.25.но если честно меня это мало интересует.есть другой вопрос что такое изолированая нетраль и линейное напряжение. хотя понятие в эл. технике у меня есть.
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
21 апр 2009, 20:42 |
миш писал(а) это получается,что для однофазной цепи I=P*4.25. *4,55Цитата что такое изолированая нетраль и линейное напряжение Можно взглянуть и в ПУЭ, гл.1.7 Термины и определения Цитата система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
В трехфазных цепях - фазные и линейные напряжения. Фазное напряжение – напряжение между началом и концом фазы или между линейным проводом и нейтралью. Линейное напряжение – напряжение между линейными проводами или между одноименными выводами разных фаз. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
миш - Почётный член клуба
|
21 апр 2009, 20:52 |
уважаемый модератор вопрос задовался непросто так . мы как то уже обсуждали с вами авр с линейным напряжением 220в.надзор дал притписание устоновить ел-11 с линейным напряжением 380.но фазное напряжение 380 значит линейное 220.я так понимаю или за 20 лет практики я все забыл и мнепора учиться заново.
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
21 апр 2009, 20:56 |
И я не просто так отвечаю...
Про реле и его маркировку помню. Поправочка. Линейное - 380В, фазное - 220В. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
миш - Почётный член клуба
|
21 апр 2009, 21:03 |
поправка у места. я пытался обьяснить инспектору, что замена ел-11 с фазного напряжения 220 на фазное 380 некчиму не приведет. самое смешное втом что схема с реле 220 работает. но это его неубедило. может мне его послать учиться вместе сомной.
|
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
21 апр 2009, 21:05 |
миш писал(а) может мне его послать учиться вместе сомной. А почему бы и нет?...
Учиться никогда не вредно. |
3 обогревателя мощностью на 5 квт на автомат 25 A |
миш - Почётный член клуба
|
21 апр 2009, 21:16 |
обидно в том .что инспектор это инспектор , а я эл.монтажник.спасибо за разьеснение.да насчет приближоных расчетов был случай в практике когда клали два вида кабеля 4*6и4*10 и доказавали ,что приближоное сечение 4*6 не верно.так-что я стораюсь не пользоваться приближонами расчетами сечений и тока. бережонаго бох бережот.
|