Страница 1 из 1
При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
28 сен 2014, 21:24
Тлюстенхабль
Вопрос вот какой: на даче выбивает УЗО 16а через минуту после включения ТЭНов в котле отопления. Там три ТЭНа по 2квт. Причина в слабом УЗО либо в ТЭНах? Слышал мнение, что микротрещины в ТЭНах при нагревании расширяются и происходит утечка. Что может быть?
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
28 сен 2014, 21:51
elhouse
Тлюстенхабль писал(а):Что может быть?
1. Замерьте сопротивление ТЭНов относительно корпуса (земли).
2. Поставьте другое УЗО.
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
29 сен 2014, 01:53
Anatoliy
УЗО на 16А не слабое.
Как я понял у вас котел подключен на 3 фазы это примерно 9,2 А.
То что срабатывает через минуту говорит о том что ток утечки появляется или с включением еще оборудования, или в самой проводке, (сырость)
возможно что в тене.
Хороший качественный прибор к примеру Клещи Fluke 360 стоят дорого.
Возьмите кусок кабеля и подключите напрямую от УЗО ваш котел. так вы определите пригодность кабеля.
Если не поможет. Поменяйте УЗО, и снова куском кабеля подключите котел. Проверили УЗО.
Остается котел. Меняем ТЭН.
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
29 сен 2014, 09:04
Тлюстенхабль
Благодарю за столь быстрые отзывы! Начну с замены УЗО, поскольку оно как оказалось китайское (иэк кажется, желтыми буковками). В магазине сказали что некачественное. Так вот, узо у меня не на котел а на весь дом стоит 16а, достаточно ли? Учитывая, что кроме довольно мощных тэнов котла есть еще электроплита на 4 конфорки, эл. Духовой шкаф, микроволовка, вытяжка, часто пользуюсь электронагревателями. Может 25а имеет смысл поставить?
На данный момент узо срабатывает только при включения тэнов, методом исключения определил.
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
30 сен 2014, 07:42
СетХеор
УЗО срабатывает при утечке.... есть подозрение на пробой на земле. кнопка "тест" функционирует?
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
30 сен 2014, 08:58
Тлюстенхабль
Нет там кнопки тест, кажется.
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
30 сен 2014, 09:15
elhouse
Тлюстенхабль писал(а):Нет там кнопки тест, кажется.
На всех УЗО есть кнопка "Тест".
Если такой кнопки нет - значит это не УЗО!
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
30 сен 2014, 09:23
nikola
Должна быть кнопка тест. Какая марка УЗО?
Надо на котел сделать отдельную группу. Свое УЗО, АВ или дифавтомат.
Отдельный провод. Рабочий ноль не должен ни где соеденяться с землей после УЗО.
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
30 сен 2014, 11:09
Anatoliy
Вам нужно переделать щиток.
Общее УЗО установить на 16А / 100 мА
А потом установить УЗО на котел 16А /30мА
УЗО на эл. плиту 16А /30мА
УЗО на розеточные группы 16А /30мА
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО

Добавлено:
01 окт 2014, 14:37
Тлюстенхабль
Благодарю всех откликнувшихся! Буду переделывать щиток - действительно нужно раскидать на каждую линию УЗО. Если что не получится - не обессудьте, ещё поинтересуюсь.