Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
kazakov5 - |
22 сен 2008, 09:13 |
Плита стояла с заземлением и работала исправно. Поставил УЗО конфорки работают хорошо, но при включении духовки с "землёй" стало выбивать, "землю" отключаю и всё нормально.
Что делать? |
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
22 сен 2008, 16:16 |
Цитата Что делать?
На стационарные приборы можно УЗО и не ставить. |
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
Игорь - |
25 сен 2008, 22:38 |
где-то в духовке рабочий "ноль" замыкает с "землёй", поэтому при включении духовки часть тока уходит в землю и УЗО выбивает
|
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
Семён - Заглянувший
|
05 фев 2009, 21:17 |
А духовка и варочная плита - это одно устройство или 2 независимых, подключены от одной розетки или от разных
|
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
Бонис - Электрик
|
12 апр 2009, 22:23 |
sergey_sav писал(а) На стационарные приборы можно УЗО и не ставить.
Сергей, объясните, пожалуйста, почему? УЗО снижает опасность поражения током человека, причем здесь разделение приборов на стационарные и нестационарные? |
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
12 апр 2009, 23:14 |
Речь идёт о требованиях и рекомендациях по установке УЗО. Если прибор стационарный, то РЕ проводник, а точнее, контакт РЕ не подвергается многократным отключениям и достаточно надёжен, что бы отвести возможные токи утечки с корпуса прибора на "землю". ИМХО
|
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
Бонис - Электрик
|
12 апр 2009, 23:36 |
Логично. Я считаю, что УЗО в данном случае имеет смысл ставить как индикатор технического состояния плиты. Выбивает УЗО - значит нужно искать причину и устранять. Разве это плохо?
ИМХО |
Кухонная плита, заземление и УЗО- в чём конфликт? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
12 апр 2009, 23:40 |
Конечно, не плохо... И ставят и не только на плиты... на всё...
|