Подключение бетономешалки

СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 15:08
Небраска
Есть щит на трубостойке. 3 фазы. Разделение PEN в щите. Контур заземления врыт возле щита. Нужно подключить бетономешалку к розетке в щите. Знающие говорят, что заземлять на ГЗШ щита чревато при отгорании нуля на линии. Тогда как заземлять? Городить еще какое-то заземление?

Re: Подключение бетономешалки

СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 15:29
elhouse
Вообще-то бетономешалка -это электрооборудование, а не дача.
Тему перенёс...

Re: Подключение бетономешалки

СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 14:03
Anatoliy
ПУЭ
1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

Значит от щитка до бетономешалки прокладываем 5 ( при 380) или 3 (при 220) жидьный кабель.

А вот на щитке , от которого вы будите питать, тот что стоит на трубостойке, уже должно быть выполнено в соответствии с нормами.
Если ВЛ от которой вы запитаны выполнена СИП проводом то в сответсвит пункта ПУЭ
пункты 1.7.102., и 1.7.103

А если ВЛ выполнена неизолированными проводами ( старая ВЛ) то должно быть выполнено по
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Его можете посмотреть вот здесь на форуме
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012

Re: Подключение бетономешалки

СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 12:17
Небраска
Anatoliy, то, что Вы пишите, совершенно справедливо и понятно. Но я говорю про нештатную ситуацию отгорания нуля на линии, когда по факту на корпусе бетономешалки я получу неслабый потенциал.

Re: Подключение бетономешалки

СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:00
nikola
Вы же написали что контур заземления врыт возле щита. Если сопротивление контура нормальное, то при отгорании нуля на линии потенциал на корпусе бетономешалки не подымится до опасных значений. Уравнивающий ток нуля через разделение РEN, при системе заземления TN-C-S, будет "стекать" на землю.