Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Описание проблемы: Пытаюсь доказать в суде, что пожар в доме произошел из-за скачка напряжения во внешней сети. Соседи делали замер напряжения: 380В. Электросети утверждают, что сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах. Сервисные мастерские определили повреждение приборов из-за высокого напряжения. Электроснабжение домов по улице трехфазное.
Описание оборудования: При осмотре места пожара были обнаружены элементы электрических автоматических выключателей, соединенных между собой медными проводниками. Визуально сечение 2,5мм. От автоматического выключателя отходит медный проводник, визуально сечение 1,5мм. Фрагмент медного проводника со следами аварийного режима работы в виде уменьшения диаметра сечения и каплевидного образования, визуально сечение 1,5 мм. И фрагмент медного проводника, сечением 2,5 мм со следами аварийного режима работы в виде спаек. Что это может означать?
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема: Проблема возникла при шквалистом ветре 19-23 м/с, аварийном отключении от МТЗ КТП с успешным АПВ. В этот момент и был щелчок и стали задымляться электроприборы. Много вышло из строя стабилизаторов напряжения. Так как у нас никого в доме не было, предотвратить загорание не было возможности.
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск:
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):Может ли пожар, вызванный аварийным режимом работы электрооборудования в доме, который имеет однофазный ввод, вызвать выход из строя электроприборов в других домах по этой же улице?
Нет, не может!
-
- Сообщение
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а): сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах
Интересно их логическое направление в этом вопросе.
Вообще, подобные разбирательства могут превратиться в тягомотину. Для вас это будет сложно тем, что у них свой или свои юристы, натасканные на подобные разбирательства. К тому же судья может принять решение о возникновении природных условий непреодолимой силы, приведших к возникновению аварии, а это им плюс. Вот, если бы не было у вас пожара и был факт коллективного выхода оборудования в домах, тогда б вы были на коне. Поэтому они за этот пожар и ухватились, как за спасительную веревочку. Но, однако, и утверждение, что пожар привел к выходу оборудования в соседних домах, как-то не особо реален.
Ответ на ваш вопрос, скорее будет "нет", чем "да". Однако, в таких случаях часто действует ситуация "Да что нам законы - когда судьи знакомы"
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Наталья Евг. / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
-
- Сообщение
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):Мне нужен полный, аргументированный ответ
Наберите в Яндексе "работа электрооборудования при отгорании нуля" - это наиболее вероятная причина Вашего случая. Правда доказать сейчас, что отгорание (обрыв) нуля действительно был, очень сложно - электрики наверняка это устранили. Ваш пожар никоим образом не способен " устроить перекос" в уравновешенной 3-х фазной системе с нормальным нулем. Даже если на Вашем вводе (до Ваших защитных приборов-автоматов) произошло полное короткое замыкание "фаза-ноль" - должно было произойти вторичное аварийное отключение КТП от МТЗ.
-
- Сообщение
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Если во время пожара произошли короткие замыкания, обрыв нуля, в результате чего получился перекос по фазам, повышение напряжения, выход из строя электрооборудования - то это значит что ВЛ и ее защита не соответствуют требованиям нормативно технической литературы. Но таким требованиям могут отвечать и спросить за них можно только если это новые линии электропередач, условно находящиеся на гарантии. Но для этого нужно расследование экспертов.
А в основном старые линии не соответствуют требованиям НТД и ждут своей реконструкции.
Вашей вины нет, потому что Вы не специалист а всего лишь потребитель электроэнергии. А вот за то что происходит на воздушной линии электропередач общего пользования должна отвечать обслуживающая ее организация. Как такое могло случиться.
Ну и плюс почитайте договор.
А то что они ссылаются на пожар - это они хотят уйти от ответственности и сослаться на форсмажор. Что от части верно.
По моему вам беспокоиться не о чем, если конечно не вас обвиняют в умышленном поджоге. Тогда бы вас вызвали в суд как ответчика (подозреваемого), а не как свидетеля (потерпевшую). Но если вы хотите с них денег взять за ущерб, то нанимайте грамотного адвоката.
-
- Сообщение
- Наталья Евг. / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):Все дело в том, что договора на бумажном носителе не существует.
Это в вашу пользу!
-
- Сообщение
- Наталья Евг. / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):Владимир. а по характеру оплавления проводников можно определить где был аварийный режим: внутри квартиры или на внешних сетях?
Если бы не пожар, то да, а так врятли.
Можно определить, с чего он начался, точнее в каком месте.
-
- Сообщение
- Наталья Евг. / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):Я уверена, что именно Ресанта не выдержала.
Вашей вины, тут нет, остаётся только, это доказать, для этого нужен, хороший адвокат!
-
- Сообщение
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Наталья Евг. писал(а):При осмотре места пожара были обнаружены элементы электрических автоматических выключателей, соединенных между собой медными проводниками. Визуально сечение 2,5мм. От автоматического выключателя отходит медный проводник, визуально сечение 1,5мм. Фрагмент медного проводника со следами аварийного режима работы в виде уменьшения диаметра сечения и каплевидного образования, визуально сечение 1,5 мм. И фрагмент медного проводника, сечением 2,5 мм со следами аварийного режима работы в виде спаек. Что это может означать?
Пожарные при осмотре использовали "Методические рекомендации по определению очага пожара и изъятию вещественных доказательств с места пожара
Методические рекомендации
“Определение очага пожара, очаговые признаки. Инструментальные методы определения очага пожара, изъятие вещественных доказательств с мест пожаров”.
поищите в инете, там где-то в середине есть про провода. Кстати и сама методичка написана не плохо есть , что почитать.
-
- Сообщение
Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме
Калямба писал(а):Наберите в Яндексе "работа электрооборудования при отгорании нуля" - это наиболее вероятная причина Вашего случая. Правда доказать сейчас, что отгорание (обрыв) нуля действительно был, очень сложно - электрики наверняка это устранили. Ваш пожар никоим образом не способен " устроить перекос" в уравновешенной 3-х фазной системе с нормальным нулем. Даже если на Вашем вводе (до Ваших защитных приборов-автоматов) произошло полное короткое замыкание "фаза-ноль" - должно было произойти вторичное аварийное отключение КТП от МТЗ.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Можно ли производить сварочные работы в электрощитовой
alexalexalex в форуме Общие темы по электрике - 0
- 878
-
alexalexalex
10 ноя 2009, 22:10
-
Можно ли производить сварочные работы в электрощитовой
-
-
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Romulus в форуме Электрооборудование, электротехника - 9
- 713
-
Romulus
12 июл 2012, 22:22
-
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
-
-
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
elhouse в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 124
-
elhouse
10 янв 2015, 17:38
-
Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
-
-
Программа определяющая правильность работы схем.
Лёха в форуме Программы по электрике - 4
- 1058
-
Лёха
14 ноя 2012, 20:46
-
Программа определяющая правильность работы схем.
-
-
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
sergey_sav в форуме Предлагаю услуги - 3
- 5553
-
sergey_sav
05 ноя 2014, 13:48
-
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|