Есть транс ТС-180-2 от телека "Таурас" 12 вольт, Нужно перемотать вторичку , чтоб получилось 18 вольт и около 18-20 ампер - Ребята подскажите пожалуйста, сколько нужно МЕТРОВ провода и какого сечения, чтоб выйти на такие параметры ??? Спасибо комрады заранее
Вы хотите 18Вх20А = 240 ВА. Еще потери в стали, в меди ... Короче говоря, (240-180)/180 = 33% превышение. Габаритной мощности не хватит. Т.е. магнитопровод не сможет передать всю мощность из первичной обмотки во вторичную
П.С slavapril опредил, но раз уж написал, то удалять не стану
Спасибо, уж понял что халявы не получиться, короче другое железо надо, а вот на 10 А хоть выжать, сколько метров нужно и сечение? Уж извините за безграмотность вопроса и назойливость !
Спасибо за подробный расклад , уже согласен на 10А
tesla писал(а):а вот на 10 А хоть выжать, сколько метров нужно и сечение?
Обмотка измеряется не метрами, количеством витков. Смотайте вторичную обмотку считая количество витков, если Вы их не знаете. Если знаете из справочника тогда будет проще. Если было, 12В, а надо 20В, тогда подмотайте 20/12 = 1,67 х [количество витков]
Примерно нужно добавить к уже имеющимся виткам вторичной обмотки полтора-два метра провода того-же сечения. Если хотите увеличить мощность, то надо увеличить сечение проводов первичной и вторичной обмоток. Но при этом обмотки увеличатся и могут попросту не влезть. Ну и увеличится нагрев магнитопровода. При добавлении витков измеряите иногда тестером сколько вольт на выходе. Если перегрузите транс, то обмотки нагреются и сгорят.
Модератор должен удалять или редактировать темы и сообщения, содержащие рекламу в любом ее виде, некорректные или оскорбительные высказывания в адрес кого-либо ...
Данные по трансформатору есть тут Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. А вообще есть старый метод. Берете провод и поверх имеющейся вторички мотаете 10 (или сколько вам понравится)витков. Любым проводом. Хоть гибким, если прижать его сможете. Измеряете вольтметром. Получили, скажем 15В. Делите 15В/10витков. Получаете 1,5В на виток. Вам нужно "доматать" 6В. Значит 6В/1,5В=4 витков. Ну, и процентов 10 накидываете на просадку. Т.е. 0,5 витка, то бишь один. Потом берете уже нужный медный провод и доматываете. Хотя у данного транса и так, по-моему, можно 18В набрать, судя по таблице.
Учиться никогда не поздно Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
Короче провел свои подсчеты по вашей подсказке и нашедшей инфе - используеться ПЭЛ 1,53мм, стандарт для ТС 180 - 1 вольт на 3.38 витка, у нас уже есть по 21 витку на обеих катушках по 6.8 В в номинале, на трансе два конца последовательно соединены для 12 вольта. Считаю, - нужные 18 вольт умножаем на 3.38 витка = 62 витков, округляя.. делим на 2 , потому как 2 катушки и получаем по 31 витку на катушке, если мотать с нуля вторичку, а так как у нас есть уже по 21 витку заводскому, то наматываем только 10 витков. Но если было 12В и 1 вольт 3.38 витка , то что получается , я добавлю только 3 вольта 10 витками ? А 3 вольта где я потерял ? Чё та не понимаю.
А понял, ведь еще 10 витков на другую катушку, тогда всё выходит , ура
Вот вопрос, если нет Провода с Эмалевым Лакостойким покрытием, (пока под рукой) - МОЖНО ли домотать электрическим проводом ПУНП 3 х 1.5, сняв изоляцию и разделив в одинарный ???
Если исходить из таблицы, любезно приведенной slavapril, следует сделать следующее:
Первичная обмотка (высшего напряжения) состоит из двух катушек [1-2] и [1' - 2'] рассчитана на 110 В каждая. Таким образом для включения в 220В необходимо соединить их последовательно (не перепутав начала и концы). Вторичную обмотку взять катушки [9-10] и [9'-10']. Для увеличения тока соединить эти катушки параллельно не перепутав начала-концы. Получим ток 4,7А х 2 = 9,4А
Коэфф. трансформации к = 220В/18В = 12,2
375*2/12,2 = 62 витка. 23 витка уже есть поэтому надо домотать еще 62 - 23 = 39
Pukin Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: Коэфф. трансформации к = 220В/18В = 12,2
375*2/12,2 = 62 витка. 23 витка уже есть поэтому надо домотать еще 62 - 23 = 39
Не поместятся боюсь, все же переделывать надо, нет ?
В трансе есть обмотки 11-12 - 21 витка ПЭЛ 0,96 так же 11'-12' 21 витка ПЭЛ 0,96 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 тут данные ТС 180-2, разные показатели как указал ссылку slavapril , какая правильная не знаю...
вот вместо них и намотать, и думаю пометиться всё...
Добавлено спустя 1 час 25 минут 57 секунд:
Pukin писал(а): Для увеличения тока соединить эти катушки параллельно не перепутав начала-концы. Получим ток 4,7А х 2 = 9,4А
Коэфф. трансформации к = 220В/18В = 12,2
375*2/12,2 = 62 витка. 23 витка уже есть поэтому надо домотать еще 62 - 23 = 39
Я как то , не догоняю Ваши расчеты, Вы хотите сказать , из выше изложенного, что нужно домотать 39 витков проводом в 3 мм чтоб выжать 10 ампер ??? Ведь 23 витка вы параллели провода в 1.5мм.
tesla писал(а):В трансе есть обмотки 11-12 - 21 витка ПЭЛ 0,96 так же 11'-12' 21 витка ПЭЛ 0,96 http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77 тут данные ТС 180-2, разные показатели как указал ссылку slavapril , какая правильная не знаю...
Я руководствовался таблицей по ссылке slavapril. Если у Вас другие данные, то надо считать витки дедовским методом, т.е. сматывать и откладывать кости на счетах
tesla писал(а):нужно домотать 39 витков проводом в 3 мм чтоб выжать 10 ампер ???
Если исходить из данных которые приведены, то 39 витков, причем в 2 параллельные ветви. Но не 3 мм, а проводом ПЭЛ 1,5 как в таблице. Сечение провода выбирают из соображений плотности тока, а не способность "выжать". Если у Вас другие данные, то естественно, надо будет все пересчитать.
Короче , принесли еще один ТС 180-2 , но с сгоревшей первичкой , но хорошей вторичкой, разобрали 2 транса (разбирается очень легко, две подковы разходяться при легком ударе по ним) и что характерно, в одном вторичка 21 виток в другом 23, оба разных годов производства , решили перекинуть в новый - вторичку и намотали двойным проводом их родным , но уж получилось 21 витка, силу тока не измеряли, удвоили уж точно, а вольтаж - ровно 13.6 в , в каждой обмотке отдельно по 6.8 как и указанно в таблицах, с диодным мостом и кондером 4000мфр - 18.5в. Да сняли , только одну вторичку лишнею, до фальги первички не снимали, думаю поместиться и в 3 провода. Спасибо всем за Помощь !!
Всё так , как вы описали ! Просто не было провода (под рукой) домотать, чтоб выйти на 18 вольт Получается , конденсатор не спасёт , "видимый вольтаж " а на деле пшик ? Я хотел его использовать как БП на 18 вольтовый шуруповерт ???