ТТ при больших токах горят?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: ТТ при больших токах горят?
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Для уточнения следовало бы провести суточный почасовой мониторинг ПОВЕРЕННЫМИ приборами (обычные клещи не имеют ни достаточной точности, ни поверки).
Сгоревщие ТТ попадались только там, где сгорела вся сборка или от молнии, или при горении кабелей
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
116rus писал(а):Если ток был 300А трансформаторы тока должны были сгореть?
Нет не сгорят. На что нагружены ТТ? Если амперметров, счётчика и релюшек нет, то на выходных клеммах ТТ необходимо установить перемычку. (что-бы небыло пробоя изоляции)
116rus писал(а):И почему вводной автомат не сработал?
-
- Сообщение
- Фёдорович
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Года 3- 4 назад купил токовые клещи, сравнил с другими, оказалось врут безбожно, хуже китая, а повнимательнее присмотрелся- сделано в Ереване.
-
- Сообщение
- Фёдорович
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Фёдорович писал(а):Почему то модератолры удалили данную мной ссылку
Потому что ссылка была не на производителя, а на другой форум.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Да, ТТ при больших токах, выше номинальных, ГОРЯТ. Но горят не сразу, а по истечению какого-то времени, которое зависит от величины тока и прочих факторов.
Если правильно подобрана защита, то ТТ не сгорят. Лучше, ТТ поставить помощней АВ перед ним - 200/5 и без первичной обмотки. Тогда не будет контактов в ней, плохих контактов, из-за которых обычно и сгорают ТТ при длительном превышении тока.
Иногда это может быть месяц, а иногда и год.
-
- Сообщение
- RandoM
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
Приехавший энергетик от заказчика померил клещами ток на фазах. На одной оказался ток 300А, на другой чуть меньше (так он сказал)
Вероятней всего этот электрик запятую на шкале не видит, потому как автомат при удвоенной перегрузке отключается секунд за 10, да и погрешность в 300% нереальна даже для самого отвратного прибора.
-
- Сообщение
Re: ТТ при больших токах горят?
RandoM писал(а):Вероятней всего этот электрик запятую на шкале не видит
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: ТТ при больших токах горят?
116rus писал(а): ТТ стоят после счетчика М. 230 ART-03 CN.
Может все-таки перед счетчиком?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Саня81 в форуме Электроустановочные изделия - 6
- 148
-
Anatoliy
15 ноя 2014, 21:17
-
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
-
-
Горят предохранители в электронном трансформаторе
Serk в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 205
-
Mixas
16 мар 2012, 11:50
-
Горят предохранители в электронном трансформаторе
-
-
Лампы горят после выключения
KoZ в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 646
-
миш
31 янв 2011, 21:20
-
Лампы горят после выключения
-
-
Не горят половина лампочек на люстре
yuraa в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 2774
-
Grumm
04 мар 2012, 11:39
-
Не горят половина лампочек на люстре
-
-
Горят блоки питания в гараже
Den77 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 6
- 659
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
21 окт 2010, 19:08
-
Горят блоки питания в гараже
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|