- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Устройство плавного пуска
Рассматривал в интернете характеристики устройств плавного пуска, а там токи на устройства 90квт-берутся 160А,170А. Так что, очевидно надо закупать на 110квт, с рабочим током 190А?
Кто имеет опыт эксплуатации таких устройств и может поделиться опытом. Что можно выбрать надежно и дешево? Спасибо.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):Двигатель охлаждается водой, поэтому и такие допустимые рабочие токи.(Встает вопрос, а 90 ли он квт, по документации - 90квт)
Законы физики ещё никто не отменял. Мощность двигателя не зависит от способа охлаждения. Просто его конструкция позволяет уменьшить габариты двигателя, так как он охдаждается водой. У этого двигателя низкий косинус фи - порядка 0,76. Посчитайте и Вы получите те же 180А.
А устройство плавного пуска лучше выбирать по номинальному току, а не по мощности. Вот тут Вы правы.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):Нам необходимо приобрести устройство плавного пуска для насоса, качающего воду из скважины.
Поподробней пожалуйста. Из-за чего возникла необходимость? Насколько известно, насосу в скважине не требуется плавный пуск.
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
Mixas писал(а):Поподробней пожалуйста. Из-за чего возникла необходимость? Насколько известно, насосу в скважине не требуется плавный пуск.
Есть надежда на то,что он будет дольше служить. Плавный пуск должен увеличить срок службы электродвигателя, а плавное торможение должно убрать такое явление, как удар обратного клапана при останове насоса. Конечно, стоимость устройства, сопоставимое со стоимостью самого насоса, делает идею бессмысленной. Надо подумать и посчитать. Кто может поделиться опытом эксплуатации устройства плавного пуска? Буду весьма признателен.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Устройство плавного пуска
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
А устройство плавного пуска лучше выбирать по номинальному току, а не по мощности. Вот тут Вы правы.
Найду паспорт и марку вам сообщу.
Вы конечно правы. Но насколько я помню, из теории, косинус фи определяет соотношение между активной, реактивной и полной мощностью.
Реактивная мощность в связи с износом насоса меняться не может, она определяется параметрами обмоток, железа и т.д.
В нашем случае ток в процессе эксплуатации вырос от 160А до 180А, и это, как я понимаю, возрасла потребляемая активная мощность.
Примерно такая же картина наблюдалась и на другой скважине с подобным насосом.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Люди, у кого есть опыт эксплуатации устройства плавного пуска, 1год -3 года, поделитесь, будте так добры.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):Есть надежда на то,что он будет дольше служить.
Сколько "Ему " положено столько он и будет служить!
vit53 писал(а):Плавный пуск должен увеличить срок службы электродвигателя,
vit53 писал(а):плавное торможение должно убрать такое явление, как удар обратного клапана при останове насоса
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
А почему для электродвигателя всегда указывается ограниченное число пусков? Если применить устройство плавного пуска, это разве не уменьшит износ двигателя ? Пусковые токи уменьшатся в 2-3 раза, динамическая нагрузка при пуске и останове тоже значительно упадет.
Если хотя бы в полтора раза увеличится срок службы насоса, это уже будет экономически оправдано. Вместо 5 лет - 8 лет, может такое быть?
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):А почему для электродвигателя всегда указывается ограниченное число пусков?
Скажите где указывается? ни разу не видел!
vit53 писал(а):Пусковые токи уменьшатся в 2-3 раза, динамическая нагрузка при пуске и останове тоже значительно упадет.
Все нагрузки на двигатель при пуске учтены его конструкцией (Чтобы он не развалился), а пусковые токи уменьшают чтобы сеть не посадить. Комутационная аппаратура позволяет пропустить любые токи, лиш бы сеть с трансформатором обеспечили пропуск этих токов. Если сеть позволяет вам эти токи, то запускайте вы свой насос без проблем и не заморачивайтесь Вы никаким износом. Большинство отказов скважинных насосов это сами насосы и подшипники в кот попадают песчинки. Поэтому актуальнее решить вопрос по установке фильтра в скважину по очистке воды и дальнешей его замены чем плавный пуск!
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
Насос марки ЭЦВ-12-160-140 (комплект двигатель-насос) стоит 163тыс., устройство плавного пуска стоит 5 7тыс.(Advanced Control- производство Германия)/
А что вы имеете ввиду: фильтрация воды подаваемой из скважины или фильтрация воды подаваемой для охлаждения двигателя? И что существуют какие-то решения?
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а): фильтрация воды подаваемой из скважины или фильтрация воды подаваемой для охлаждения двигателя?
Обратите внимание на концтрукцию насосов ЭЦВ. Насос прокачивает воду между статором и обсадной трубой, причём оговорен диаметр обсадной трубы для того чтобы была определённая скорость потока охлаждения статора. Далее вода поступает на рабочие лопатки четырёхступенчатого насоса, те четыре рабочих колеса. Скорости потока очень большие, особенно в сужении со ступени на ступень. Поэтому в паспорте прописано требование к чистоте засасываемой воды. Частицы песка как наждаком сдирают лопатки. И ещё: Подшипники вращения на насосе - подшипники скольжения и смазываются водой! (Вот почему сухому насосу необходимо полчаса для пропитки) Поэтому любые частицы песка, грязи со временем увеличивают зазор в подшипниках и наступает такой момент когда ротор задевает за статор. В этом главная причина отказа насосов ЭЦВ. Чем грязнее вода, тем быстрее происходит отказ насоса.
Поэтому на входе насоса желательно устанавливать фильтры очистки воды, но единого конструктивного решения нет.
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
Но вот что касается динамических ударов при пуске, они действительно есть. Обратный клапан как правило через месяц, другой после установки уже не держит. Пуск производится конечно же при минимально открытой задвижке, но все равно при пуске происходит резкий напор давления воды. Были случаи выхода из строя счетчиков, манометров давления. Кроме того обсадные трубы после 30 летнего срока эксплуатации (глубина до 130 метров) потеряли свою прочность- банальное ржавение, а удары при пуске бывают значительные.Все это диктует необходимость приобретения УПП.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):но все равно при пуске происходит резкий напор давления воды. Были случаи выхода из строя счетчиков, манометров давления.
Таким образом манометр у вас вышел из строя совсем по другим причинам (Это отдельная тема), а водянной счётчик тахометрического типа часто выходит из строя из-за наличия грязи в воде и лучше будет установить электромагнитного типа - самые надёжные на сегодняшний день и отностиельно недорогие по сравнению с другими типами.
-
- Сообщение
- vit53 / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
-
- Сообщение
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):сопротивление изоляции показывало 3 кОм.
Изоляция никакая
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
vit53 писал(а):Ну а если обратный клапан не держит, т.е. система трубопровода пустая, то динамический удар может быть?
Нет не может быть. Если труба пустая, то при включении насоса к пусковому току двигателя добавляется рабочий ток от нагрузки создаваемой от работы насоса по перекачиванию воды. Процес запуска двигателя по времени увеличивается в несколько раз и давление соответственно будет также медленно нарастать до максимума. Процес запуска насоса с одновременным перекачиванием воды -это тяжёлый запуск. Пусковые токи увеличиваются до 10 кратных значений от номинала. Поэтому у вас выбивает защиту двигателя и горит пусковая.
vit53 писал(а):А третий пуск уже происходил мягко.
На третьем пуске у Вас труба уже наполнена и двигатель успевает набрать обороты (Уменьшается коэффициент скольжения) до того момента, когда включается в работу насос по достижению определённого давления на выходе насоса (Давление насоса должно сравняться с давлением воды в трубе от предыдущих двух запусков) и начинается работа по перемещению масс воды.
Исходя из всего выше сказанного, обратный клапан на выходе насоса играет большую роль в надёжности насосной установки, на плавность запуска и на сроки работы насоса.
-
- Сообщение
- jovani
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Устройство плавного пуска
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Устройство плавного пуска
Mixas писал(а):Процес запуска насоса с одновременным перекачиванием воды -это тяжёлый запуск. Пусковые токи увеличиваются до 10 кратных значений от номинала.
Значение пускового тока не зависит от нагрузки на валу, а только от конструктивных особенностей двигателя. А вот время уменьшения пускового тока до рабочего зависит от нагрузки на валу, а также от конструктивных особенностей двигателя.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
Morigan писал(а):время уменьшения пускового тока до рабочего зависит от нагрузки на валу,
Да конечно, согласен. Поэтому хороший обратный клапан, без протечек, на выходе насоса не помешал-бы.
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Устройство плавного пуска
jovani писал(а):Можно использовать схему звезда треугольник с реле временем, конечно надо посмотреть паспорт двигателя!!!
Идея хорошая, однако:
Пусковой момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату питающего напряжения М => U². При переключении на звезду фазные напряжения уменьшаются на √3. Следовательно, момент на валу уменьшается в 3 раза. Т.е. двигатель может не запуститься. Вот почему народ платит деньги за устройства плавного пуска
Morigan писал(а):время уменьшения пускового тока до рабочего зависит от нагрузки на валу,Mixas писал(а):Да конечно, согласен. Поэтому хороший обратный клапан, без протечек, на выходе насоса не помешал-бы.
А двигатель с высоким пусковым моментом еще лучше
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Устройства плавного пуска. ABB
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 74
-
electrohoz
10 фев 2014, 16:41
-
Устройства плавного пуска. ABB
-
-
Устройство плавного пуска ABB
Dryu в форуме Электроустановочные изделия - 14
- 4457
-
chuvak.iz
16 май 2010, 23:59
-
Устройство плавного пуска ABB
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-