- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
240А на фазу - разве это не рабочий ток.
Откройте все краны, пустите воду и проверьте ток.
Могу и ошибаться.
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
nikola писал(а):240А на фазу - разве это не рабочий ток.
Номинальный рабочий ток двигателя по паспорту 365 А
nikola писал(а):Откройте все краны, пустите воду
Насос системы пожаротушения. Открыть воду мы не можем - зальем все здание.
И скорее всего под нагрузкой просадка напряжения будет еще больше - может сгореть двигатель.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio писал(а):Под нагрузкой двигатель просо не сможет работать.
А на холостом ходу работает? Выполните запуск при закрытой выходной задвижки и проводите все эксперименты: Поиск падения напряжения на наконечниках, на контактах контактора и т.д. Чуть откройте выходную задыижку и посмотрите как увеличивается ток. Чем больше откроете задвижку тем болше перекачивается воды и больше нагрузка на двигатель. Думаю что при полностью открытой задвижки ток двигателя будет не более 350 А. А это нормально и следите за температурой двигателя и за температурой подшипников.
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 33 секунды:
lutecio писал(а):Открыть воду мы не можем - зальем все здание.
Откуда качать собрались?
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Mixas писал(а):А на холостом ходу работает?
На холостом ходу работает. Пробовали запускать двигатель с отключенным насосом. Ситуация та же. Подшипники похоже в норме - ротор легко вращается от руки.
Mixas писал(а):Поиск падения напряжения на наконечниках, на контактах контактора и т.д.
Из приведенных выше замеров видно, что падение напряжения на всей коммутационной аппаратуре от ВРУ до двигателя (3 автомата и 2 пускателя) составляет около 2 В, а падение напряжения на основном кабеле от ТП до ВРУ - около 55 В. Причем увеличение сечения кабеля вдвое улучшает ситуацию на 5 В. Таким образом проблема скорее всего в самом кабеле. Но что с ним не так понять не можем.
Mixas писал(а):Откуда качать собрались?
Не понял вопроса.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio писал(а):Из приведенных выше замеров видно, что падение напряжения на всей коммутационной аппаратуре от ВРУ до двигателя (3 автомата и 2 пускателя) составляет около 2 В, а падение напряжения на основном кабеле от ТП до ВРУ - около 55 В. Причем увеличение сечения кабеля вдвое улучшает ситуацию на 5 В. Таким образом проблема скорее всего в самом кабеле. Но что с ним не так понять не можем.
А контакты автомата в ТП? Вы замеры напряжения в ТП на самом кабеле делали или на шинах ТП?
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Morigan писал(а):Вы замеры напряжения в ТП на самом кабеле делали или на шинах ТП?
До контактов автомата было невозможно достать, поэтому делали замеры на шинах ТП.
Тогда нужно проверить еще вводной автомат в ТП. Спасибо попробуем.
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio писал(а): Причем увеличение сечения кабеля вдвое улучшает ситуацию на 5 В.
На основание этого я бы утверждал, что кабель тут ни причём. (Собака зарыта где-то в другом месте)
lutecio писал(а):Откуда качать собрались?
Спросил по причине большого расхода воды, необходимого на входе насоса. Это бассейн или ещё что-то.
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Mixas писал(а):Это бассейн или ещё что-то
Вода поступает из пожарного резервуара.
За выходные попробуем переключить кабель на другой автомат в ТП. Потом проведем замеры по всем точкам в ТП. И еще попробуем плавный пуск с подключением цепей управления через стабилизатор.
-
- Сообщение
- Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio писал(а):За выходные попробуем переключить кабель на другой автомат в ТП. Потом проведем замеры по всем точкам в ТП. И еще попробуем плавный пуск с подключением цепей управления через стабилизатор.
Чем дело-то кончилось? Выходные давно прошли.
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Morigan писал(а):Чем дело-то кончилось? Выходные давно прошли.
Пока ничего нового. Руководство перебросило на другой объект. Но я думаю, что на следующей неделе снова займемся этим вопросом. Как только будет что-то новое обязательно отпишусь.
-
- Сообщение
- bugor68
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Ну как запустили?? у нас таже тема. Насос 135 КВТ , та же марка. И Устройство плавного пуска 3RW4075-6BB44 Siemens . Трансформатор 400 КВА.
Очень интересно, мы продолжаем запуск.
-
- Сообщение
- greenwind
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
-
- Сообщение
- lutecio / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
Почему повлияла замена автомата не понятно, так как если у него большое переходное сопротивление контактов, то и падение напряжения на нем бы было больше, чем на кабеле. А первоначальные замеры показывали падение на автомате около 1 В, а на кабеле - 55 В.
В добавок подключили конденсаторную установку. Таким образом получили нормальный уровень напряжения в рабочем режиме. Пока остановились на этом варианте, хотя было предложение поменять еще автоматы на подстанции и в ВРУ.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
greenwind писал(а):А пробовали отключить первый кабель (основной) и запустить на втором (резервный)?
Этот вариант был опробован в первую очередь.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Просадка напряжения при запуске двигателя
lutecio писал(а):подключили конденсаторную установку. Таким образом получили нормальный уровень напряжения в рабочем режиме.
Вот похоже и ответ - реактивная составляющая мощности двигателя слишком велика. Стоит провести замеры ВАФом и построить векторные диаграммы при разных значениях емкости батареи, а затем довести компенсацию до 0,9 -0,95
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Как избежать отключения при запуске стартёра
Cosinus1024 в форуме Автотехника, автоэлектрика - 7
- 478
-
karib092
03 дек 2014, 22:22
-
Как избежать отключения при запуске стартёра
-
-
Пуск двигателя при просадке напряжения
Fedor в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 578
-
алиш
18 апр 2012, 11:45
-
Пуск двигателя при просадке напряжения
-
-
Просадка напряжения в загородном доме.
prinum в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 14
- 830
-
sergei090987zh
13 ноя 2012, 12:16
-
Просадка напряжения в загородном доме.
-
-
Просадка напряжения в линии
bober8800 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 11
- 344
-
nikola
01 авг 2014, 02:28
-
Просадка напряжения в линии
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|