Страница 1 из 1

Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 16:32
vinividivici2
Здравствуйте всем.
Краткое описание: Подключал электроплиту промышленную, мощностью 16кВ(16000ват),
Через 3-ёх фазный магнитный пускатель, материал : кабель 16мм., медный.
Через 10 минут работы пускатель начал вонять палёным. Контакты катушки А1 и А2(230V.50/60Hz) подключал по схеме без нуля.
Вопрос Что я спалил?
Спасибо.

 ! elhouse писал(а):
А разве название темы отображает суть вопроса? На первый раз замечание.
Тема изменена и перенесена.

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 16:52
nikola
vinividivici2 писал(а): Контакты катушки А1 и А2(230V.50/60Hz) подключал по схеме без нуля.

Что за схема - без нуля?

Re: Подключение промышленной электроплиты. Решено

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 16:53
elhouse
Без нуля и спалил...

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 17:26
vinividivici2
Я только что подключил с нулевым проводом, катушка работает, значит спалить не успел? Обидно, если не будит работать эта штукенция LC1D80. 177 латов стоит. ;5sad

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:10
nikola
Первая схема для подключения, где катушка на 380В. Если подключить по этой схеме, то катушка на 220В сгорит.


Подключать надо по второй схеме - на катушку фаза и ноль.

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:28
Anatoliy
vinividivici2 писал(а):Здравствуйте всем.
Через 10 минут работы пускатель начал вонять палёным. Контакты катушки А1 и А2(230V.50/60Hz) подключал по схеме без нуля.
Вопрос Что я спалил?


Плавится начали катушку контактора. У вас же ясно написано 230 В , зачем подавать 380 В. Вот она палево вам и дала.
Смотрите еще и схему подключения плиты. У них режимы то разные включения. А то как бы и плита паленной не оказалась

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:06
vinividivici2
Спасибо я так и понял, эх сам виноват,не учёл 220 и 380вольт.
Спалить плиту не получится, уж слишком простая схема.
Конечно можно постараться, но тогда меня точно в ссылку отравят.

Спасибо за Ваши ответы и разъяснение.

Re: Подключение промышленной электроплиты.

СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 12:41
Василич
vinividivici2 писал(а): тогда меня точно в ссылку отравят.

В смысле - на обучение или по старинке:- в Сибирь, по обмену опытом? -: