Подключение промышленной электроплиты.

Здравствуйте всем.
Краткое описание: Подключал электроплиту промышленную, мощностью 16кВ(16000ват),
Через 3-ёх фазный магнитный пускатель, материал : кабель 16мм., медный.
Через 10 минут работы пускатель начал вонять палёным. Контакты катушки А1 и А2(230V.50/60Hz) подключал по схеме без нуля.
Вопрос Что я спалил?
Спасибо.
Краткое описание: Подключал электроплиту промышленную, мощностью 16кВ(16000ват),
Через 3-ёх фазный магнитный пускатель, материал : кабель 16мм., медный.
Через 10 минут работы пускатель начал вонять палёным. Контакты катушки А1 и А2(230V.50/60Hz) подключал по схеме без нуля.
Вопрос Что я спалил?
Спасибо.
! | elhouse писал(а): |
А разве название темы отображает суть вопроса? На первый раз замечание. Тема изменена и перенесена. |