Купили на работе станок сверлильный 2Н135 (бу) .Подключили 380В заработал .Поработали час ,всё нормально ,пошли на перекур и немного погодя увидели как из ящка управления идет дым .Сгорел понижающий трансформатор . Пока такой найти не можем .Как подсказали он управляет электродинамическим торможения шпинделя и режимом качения шпинделя .Тоесть с него берется пониженное напряжения ,выпрямляется и подается в обмотки двигателя после нажатия кнопки стоп .Возможно что-то не сработало в цепи управления и он долго стоял под нагрузкой и сгорел .Цепи управления старые ,пускатели на 110В ,сигнализация 5В .Стоит ли восстанавливать как было .
В общем такой вопрос ,как переделать схему управления на 220В ? Переделал схему ,прошу посмотреть будет ли по ней работать ,может что упустил ?
Вот такой станок .

Это его схема .

А эта попытка переделать схему .

Re: Схема управления сверлильным станком .

СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:54
Morigan
По Вашей схеме двигатель насоса будет включаться только при одном направлении шпинделя.

И Вы убрали из схемы контакты тепловой защиты двигателей.

Re: Схема управления сверлильным станком .

СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 02:30
nikola
Насос подаёт охлаждающию жидкость на сверло . Его можно выключать .И тут получается такая ерунда ,если его оставляю на оба направления вращения сверла то при отключении насоса шпиндель крутиться не будет .Поэтому сделал проще , оставил только на нужное направление ,что-бы работал когда буду сверлить и если недолго то можно его отключить . С тепловыми реле пока не решил оставлять или нет .Старые буду убирать , поставлю автоматы вместо ПН .Скорей всего тепловухи будут стоять и добавлю их в схему . Тут меня волнует другое .Нужна ли задержка времени включения вращения и как ее сделать .Если допустим шпиндель вращается в одном направлении и я нажимаю на кнопку другого вращения хватит ли времени отключится первому ПМЛ чтобы одновременно не включился второй (реверс ) .

Re: Схема управления сверлильным станком .

СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 06:45
Morigan
nikola писал(а):Если допустим шпиндель вращается в одном направлении и я нажимаю на кнопку другого вращения хватит ли времени отключится первому ПМЛ чтобы одновременно не включился второй (реверс ) .

Ну у Вас же предусмотрена электрическая блокировка, Вы не включите другое направление, пока не отключите первое, но для надежности можно установить и механическую блокировку. Кстати при таком включении у Вас шпиндель по инерции будет продолжать вращаться в одну сторону, а Вы включите в другую - для двигателя это тяжелый режим, что может привести к его выходу из строя. Если поставить реле времени, то время придется подбирать опытным путём.

Re: Схема управления сверлильным станком .

СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 08:25
nikola
Сняли сгоревший понижающий трансформатор .Пока работает без тормозов .Но схему управления на 220 надо всеравно доделать на будущее . Электрические блокировки стоят ,одна кнопка отключает другую .Через блок-контакты одного пускателя разрывается схема включения второго . Нужна только защита от дураков .Нужно время на включение что-бы дать остановиться сверлу . Вот пока не знаю какое реле времени подойдет ?

Re: Схема управления сверлильным станком . Решено

СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 14:00
Morigan
Я думаю, что лучше поставить 2 реле времени с выдержкой на замыкание при пропаже напряжения параллельно контакторам К1 и К3. А их контакты завести последовательно с контактами электрической блокировки.