Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Новенький

Профиль 
01 июл 2012, 15:45 Сообщение
Скажем так, я дилетант, прошу сильно не троллить. Не могу запустить 3ф двигатель (Двигатель рабочий на 100%, на стенде у мотористов работает). На вводе в дом заходит СИП в 3P автомат, между фазами (этого автомата) АB и АС показывает 400В, между BC показывает 0, между А+N=220, B+N=220, С+N=220. Что может быть? И как же его запустить? При включение двигатель немного дергаться. Заранее спасибо!
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
01 июл 2012, 16:11 Сообщение
airweb писал(а)
При включение двигатель немного дергаться

Признак отсутствия одной из фаз.
А если учесть, что
airweb писал(а)
между BC показывает 0

то еще более на это похоже, то бишь две фазы могуть быть одноименными
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
01 июл 2012, 16:16 Сообщение
Одноимённая фаза .Фаза В и С это по двум жилам идет одна и таже фаза .Двигатель работать не будет .Надо смотреть как подключенно на опоре .
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Новенький

Профиль 
01 июл 2012, 16:20 Сообщение
но разве такое может быть? Раньше все работало. потом пропала одна фаза. Пришил электрики, часа 3 шаманили у себя на опоре, сказали, что выбило пробку с одной фазы по нашей вине, содрали 1000 рублей и ушли. ))) после этого не работает. Но если включать на каждую фазу, скажем электроинструмент или бытовой прибор, то он работает!(
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
01 июл 2012, 16:46 Сообщение
Двигателю надо три разных фазы .Приборы на одну фазу будут работать .Что идет по опорам СИП или голые провода .Из-за вас предохранители не как не сгорят ,потому что стоит автомат .Видимо у них перегруженна одна фаза и они отцепляют часть потребителей на этой фазе ,пытаясь сделать таким образом её разгрузить .Расфазировка так не делается .
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
01 июл 2012, 17:07 Сообщение
airweb писал(а)
содрали 1000 рублей и ушли

Ну, молодцы...это по-нашему.
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Новенький

Профиль 
01 июл 2012, 17:10 Сообщение
Что нужно три фазы это мне понятно. Непонятно, что теперь делать. Разве они имели право из 3 фаз сделать 2?
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Электрик

Профиль 
01 июл 2012, 17:15 Сообщение
что будет делать двигатель? если добавить конденсатор , его можно от 220 запустить
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Инженер

Профиль 
01 июл 2012, 17:32 Сообщение
Цитата
Непонятно, что теперь делать. Разве они имели право из 3 фаз сделать 2?
Нет , нужно на них жаловаться.
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
01 июл 2012, 17:50 Сообщение
Третью фазу они не имели право переключать на другую ,нарушили ,тем более если есть разрешение на три фазы .Трехфазный двигатель мог сгореть .Непонятно за что взяли деньги .Если вызывали официально позвоните их начальству .

Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Может на жиле СИПа стоял ограничитель тока .Он сгорел .Провода не хватило нарастить или лень было лезть на когтях на самый верх опоры .Обрезали жилу и подключили к самой ближней фазе .Если это была халтура то их с работы могут выгнать .А восстановить три фазы обязаны .
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Новенький

Профиль 
01 июл 2012, 18:03 Сообщение
Еще раз, всем спасибо за ответы! Очень помогли, подтвердили мои дилетантские предположения.
Ответить с цитатой 


Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

Не в сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
01 июл 2012, 23:31 Сообщение
airweb писал(а)
Не могу запустить 3ф двигатель

3ф двигатель -это электрооборудование, а не коттедж - тема перенесена в соответствующий раздел.