- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Aleksei35 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Пособие по проектированию ВЛЭП напряжением 0,38-20 кВ с СИП
А так же типовик на те опоры которые у вас применены
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ВЛ
6-20 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ
ПРОВОДАМИ
-
- Сообщение
- Aleksei35 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Добавлено спустя 17 часов 48 минут 44 секунды:
en-doc.ru/pu-vlz-6-20-kv/print Правила устройст ВЛЗ 6-20кВ.
-
- Сообщение
- Aleksei35 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.
Про ВЛЗ отдельно выделенно .Раз есть сомнение съездить в энергонадзор и спросить .А то каждый по своему понимает ,дело новое пусть разъяснят .
В правилах Правила устройст ВЛЗ 6-20кВ ничего про двойное крепление только усиленное .
-
- Сообщение
- Aleksei35 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
А по поводу ПУЭ 2.5.211 я его понимаю также как вы, а раз два человека схожи во мнениях то есть смысл действительно посетить инспектора для разъяснений.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
- Сообщение
- Aleksei35 / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|