"].join(""),o=null,r={display:"block",position:"absolute",left:"-9999px",top:"0",width:"2px",height:"auto",border:"0"};e.src="about:blank",e.id=i,e.name=i,e.width="728",e.height="90",e.frameBorder="0",e.allowtransparency="1",e.scrolling="no",e.className="advblock AdSense",n.body.appendChild(e);for(var l in r)e.style[l]=r[l];o=e.contentWindow.document,o.open(),o.write(t),o.close()}},d=function(e){var t=["aolbuild","baidu","bingbot","bingpreview","msnbot","duckduckgo","adsbot-google","googlebot","mediapartners-google","teoma","slurp","yandex","bot","spider","crawl"],n=null;for(var o in t)if(n=new RegExp(t[o]),n.test(e))return!0;return!1};t.adregain_wall=!0,t.addEventListener?t.addEventListener("load",r,!1):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",r),t[a]=function(e){function t(e,t,n,o){"insertRule"in e?e.insertRule(t+"{"+n+"}",o):"addRule"in e&&e.addRule(t,n,o)}if(e)try{var n=8e3,a=o(),i=o(),r=function(){var e=document.createElement("style");return e.appendChild(document.createTextNode("")),document.head.appendChild(e),e.sheet}(),d={isArray:function(e){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(e)},make:function(e){if(!this.isArray(e))return this.make.call(this,Array.prototype.slice.call(arguments));var t=e[0],n=e[1],o=document.createElement(t),a=1;if("object"==typeof n&&null!==n&&!this.isArray(n)){for(var i in n)o[i]=n[i];a=2}for(var r=a;r div","padding:10% 10% 10% 20%;text-align:left",2),t(r,"#"+a+" > div:before",s.sort(function(){return.5-Math.random()}).join(";"),3);var p=d.make("div",["div",{id:a},["div",'\u0423\u0432\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c! \u041c\u044b \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0435\u043c \u0412\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0412\u044b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435. \u041d\u0430\u0448 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b.

\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430. \u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0412\u0430\u0448 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442. \u0416\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e (\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435). \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! (\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c?)'],["span",{id:i},"Ok, \u042f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443."]],"");n=1e3>n?200:n,"undefined"!=typeof window.localStorage&&null===window.localStorage.getItem("regainShow")&&window.localStorage.setItem("regainShow",0),setTimeout(function(){var e=document.body;e.innerHTML="",e.appendChild(p),p=document.getElementById(a);var n=Math.max(window.innerHeight,document.documentElement.clientHeight,document.body.clientHeight)/2,o=n-p.offsetHeight/2-100;document.getElementById(i).onclick=function(){window.location.reload(!0)},t(r,"body","background:#eee",4),t(r,"body > div","width:100%;max-width:650px;margin:"+(o>0?o:50)+"px auto 0;",5)},n)}catch(u){throw u}}}).call(this,"fe278162f164ea4b46a8fe2a62408fe3-755-1591527524");

Релейная защита генератора

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
  • Всё для электрика
Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Pukin » 04 июн, 2012 11:59

Дык не имеет значения, треугольник или звезда, ведь утечка то на землю ;;1):
Однако, УЗО ставится для защиты конечных потребителей.

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Похожие темы » 04 июн, 2012 11:59

Посмотрите здесь:
Цифровая релейная защита
Релейная защита трансформатора
Диф.защита генератора
Кафедра "Электропривод и автоматизация промышленных установок" или "Релейная защиты и автоматика"
Аккумулятор для генератора
Вопросы и ответы по электрике

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Василич » 04 июн, 2012 13:26

Схема пускового органа поперечной дифзащиты (т. е. трансформаторов тока) ВСЕГДА! обратна схеме соединения обмоток защищаемого аппарата - надо не только перестроить соединение ТТ но и пересчитать уставки реле!
Лучше всего теория релейки у Чернобровова (ищите).

Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Pukin » 05 июн, 2012 5:05

Добавлено спустя 57 минут 55 секунд:
Василич писал(а):
Pukin-у: УЗО есть частный случай дифзащит, а генератор такой мощности - 1,6 МВт - имеет такие токи, что без трансформаторов тока защиту не построить и УЗО для них не применимо.

Да, принимается ;;1):

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 05 июн, 2012 8:03

Fedor писал(а):
установка дифференциальной защиты на генератор мощностью 1600кВт,

Напряжение какое? 6 кВ?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 05 июн, 2012 10:28

В электроустановках 6 кВ применяется релейная защита нулевой последовательности. При замыкании, или слабой изоляции по одной фазе срабатывает реле с выдержкой по времени. Задержка по времени применяется на случайные замыкания (птицы ). Одно замыкание на землю не приводит к аварийной ситуации как в сетях 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью. Опасность состоит в том что возможно случиться второе замыкание на землю другой фазы и тогда это очень аварийная ситуация! Поэтому и применяется реле времени. Принцип срабатывания реле - это замер ёмкостного тока на оболочке ВВ кабеля, для чего кабель в оболочке пропускают через тороидальный трансформатор. Оболочку кабеля соединяют с заземляющим устройством. При замыкании фазы на землю (Плохая изоляция) на вторичной обмотке трансформатора сформируется импульс для включения реле на отключение нагрузки. Если после уставки по времени изоляция не востановилась - реле времени выдаёт команду на привод выключателя.
Время уставки устанавливается от 4 сек. до 60 сек.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Mixas » 06 июн, 2012 8:58

Fedor писал(а):
от междуфазных КЗ нужно же ставить продольную дифференциальную защиту

От линейных замыканий у Вас должна стоять защита по максимальному току!Это уже из другой "Оперы"
Дифференциальный - это разность токов на оболочке кабеля от плохой Фазной изоляции и неизбежной (Паразитной ) ёмкостью между фазами и землёй от генератора до нагрузки. При превышении дифференциального тока установленного уровня (Устанавливается релейщиками ) Срабатывает реле.

Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Fedor писал(а):
возможна ли установка дифференциальной защиты на генератор мощностью 1600кВт, при включении его обмотки треугольником??

Не только возможна но и нужна!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Релейная защита генератора

Сообщение Василич » 06 июн, 2012 9:28

ТТ соединяют "звездой" и нагружают РТ-80 (считать надо уставки и задержки) и дополнительно "фильтр нулевой последовательности"/три параллельно соединенных ТТ на РТ-40...