Схема подключения трехфазного трансформатора
Возникла проблема, точнее технический вопрос.
В новую лабораторию купили японский спектрометр + система охлаждения рентгеновской трубки. С ними в комплекте идут два трансформатора типа ТСЗ: один на 25 кВА, второй на 6 кВА.
Трансформатор на 25 кВА 380/220 В. На первичной обмотке звезда с изолированной нейтралью, на вторичной треугольник (срисовано с натуры, так сказать.
Так вот вопрос:
1) Правильно ли подключен этот трансформатор;
2) Что будет, если я на нейтраль транса посажу нулевой провод (сделаю, так сказать, глухо заземленную нейтраль)?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Треугольник на 220 - как фильтр от помех из линии. Линейное напряжение - более стабильное.
-
- Сообщение
- Dezlik / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
nikola писал(а):А для чего это делать.
Треугольник на 220 - как фильтр от помех из линии. Линейное напряжение - более стабильное.
Что именно делать? На вторичной обмотке треугольник и останется, ибо требование жесткое к ПКЭ у прибора.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Может в этом и есть смысл этого транса - не привязывать его к нулю, что-бы получить более "чистое" питание на прибор.
Корпус можно и без этого заземлить.
Впрочем могу ошибаться - не читал от него документы. Показалось странным, что в японскую технику надо вносить изменения.
-
- Сообщение
- Dezlik / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
nikola писал(а):Показалось странным, что в японскую технику надо вносить изменения.
На самом деле трансы идут в комплекте, подключал их представитель фирмы поставщика, сами же трансы подключены к ИБП.
В нем, на самом деле и вся проблема. Он переходит в момент включения в режим байпасс.
Электронщики грешат на несимметричность нагрузки. Хотя не ясно откуда она взялась, т.к. трансы работают в режиме ХХ.
Еще бывает выбивает автомат (40А), хотя пусковые токи у транса 32 А.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Мне кажется, тут связано с намагничиванием якоря, в момент пуска идет большой импульс.
С этой проблемой мы тогда не разобрались - некогда было, перевели на другой объект, а потом забыли.
Возможно, решение - поставить автомат с другими характеристиками.
Простым тестером этот импульс не засечь.
-
- Сообщение
- Dezlik / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
nikola писал(а):Возможно, решение - поставить автомат с другими характеристиками.
ф топку %) и так пойдет ) через раз же )
-
- Сообщение
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Dezlik писал(а):На самом деле трансы идут в комплекте, подключал их представитель фирмы поставщика, сами же трансы подключены к ИБП.
В нем, на самом деле и вся проблема. Он переходит в момент включения в режим байпас.
Электронщики грешат на несимметричность нагрузки. Хотя не ясно откуда она взялась, т.к. трансы работают в режиме ХХ.
Еще бывает выбивает автомат (40А), хотя пусковые токи у транса 32 А.
Получается такая петрушка:
При включении ИБП подается питание на транс, в этот момент проходит большой пусковой ток(импульс 100 А, может больше). ИБП не справляется и переходит в режим байпас (Байпас (Bypass) – это режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы ИБП ) и выбивает автомат.
Вот если-бы сначала подавать питание на транс через какое-то сопротивление (например лампу накала), то намагничивался-бы сердечник трансформатора и в последующем включении напрямую, не происходило-бы всплеска пускового тока.
Я представляю это так : три маленькие лампы накаливания подключены параллельно ИБП, когда он отключен - они горят, когда включается - гаснут. Теория, надо проверять. Неизвестно как скажется на приборе, его можно включать потом, после ИБП.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
ИБП выдает условно трехфазное напряжение - постоянка 240/440 В преобразуется высокочастотным преобразователем в три сдвинутых по времени(т.е. фазе) напряжения и если не стоит трехфазный транс на выходе (а обычно три однофазных сглаживающих фильтра), то возможно и автоматика защиты инвертора и действует не адекватно при включении такой нагрузки.
-
- Сообщение
- electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Поставили понижающий трансформатор - 220/12 В, 300 Вт, с тороидальным(круглым) сердечником, после выключателя.
Включаешь свет - выбивает автомат 16 А.
Поменяли автомат на 25 А. Редко, но его бывало тоже выбивало.
Так было на двух или трех объектах. Потом отказались от таких трансформаторов.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
-
- Сообщение
- Dezlik / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Приехал представитель компании. Пришли наши доблестные программисты (UPS обслуживают их люди). Оказалось, что ИБП срабатывает на байпас только в момент включения, а не вовсе переходит в такой режим, как они утверждали раннее.
Тут представитель поведал страшную историю, что все бесперебойности, которые они поставляют, в т.ч. рекомендованные производителем ведут себя абсолютно также на всех трансах, любого производства.
Трансы, они кстати подобрали не самого лучшего качества, Чебоксарского производства. По замерам, Iхх на трансе в 2,5 раза больше, чем допускается в паспорте.
В общем пришли к такому решению: перед включением трансов, будем переходить в ручной байпас, потом переводить из ручного в автомат.
По поводу пусковых токов:
У машин переменного тока они не рвутся в бесконечность, они обычно в 5-7 раз больше номинального. По замерам, ну и по логам, токи в общем то вписываются в паспортные данные.
По поводу автоматов: а не пробовали ли Вы подобрать автомат по токовременным характеристикам?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Dezlik писал(а):По поводу автоматов: а не пробовали ли Вы подобрать автомат по токовременным характеристикам?
Раньше не задумывался, а сейчас пока не приходилось, не было повода.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Bengl в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 1974
-
slavapril
26 июн 2014, 16:10
-
Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
-
-
Коэф. использования мощности трансформатора.
pali4 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 5
- 579
-
pali4
19 дек 2011, 15:52
-
Коэф. использования мощности трансформатора.
-
-
Перегорает провод после трансформатора.
Чайник_ в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 162
-
Чайник_
04 окт 2013, 12:26
-
Перегорает провод после трансформатора.
-
-
Необходимые документы после ТО трансформатора
volodj в форуме Техническая документация по электрике - 1
- 572
-
Anatoliy
15 июл 2010, 02:25
-
Необходимые документы после ТО трансформатора
-
-
активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора
Just engineer в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 430
-
Pukin
08 фев 2011, 16:34
-
активное и индуктивное сопротивленеие трансформатора
-