- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
-
Fedor / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Пуск двигателя при просадке напряжения

-
- Сообщение
-
slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 125 +40 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
-
electrician
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 3 +1 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?
Нельзя ли подробнее?
-
- Сообщение
-
Morigan
- Тех. поддержка
- Бригадир
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 6 +2 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?
Можно не только пустить но и уронить.
Вам в помощь.
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором
-
- Сообщение
-
алиш
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

Возможно но при нулевой нагрузки и переключением со звезды на треугольник, все равно риск большой, может пробить обмотка.
-
- Сообщение
-
Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?
алиш писал(а):оварищ скорее всего имел ввиду посадка на 20 процентов, просто неправильно выразился.
Зависит от нагрузки на валу.
Момент на валу АД пропорционален квадрату питающего напряжения, поэтому просадка на 20% (т.е. в 1.25 раза) снизит пусковой момент на 36% (т.е. в 1.56 раза).
Таким образом, если при пуске на валу будет нагрузка с моментом более чем 67% от максимального пускового момента двигателя, то запуск невозможен. Иначе запустится.
Однако не все так просто. Есть еще фактор протяженности сетей и мощности питающей ТП. При запуске питающее напряжение дополнительно "просядет" из-за падения напряжения в проводниках. При этом момент на валу уменьшится еще больше. Таким образом, как справедливо подметил Anatoliy, Вам следует все просчитать с литературой на эту тему.
-
- Сообщение
-
алиш
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
Юрий Пензин в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 1346
-
sakrej
12 июл 2009, 14:07
-
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
-
-
Плавный пуск скважинного насасоса
elhouse в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 793
-
lyuto
01 окт 2012, 10:10
-
Плавный пуск скважинного насасоса
-
-
Просадка напряжения при запуске двигателя
1, 2 lutecio в форуме Электрооборудование, электротехника - 33
- 2046
-
Василич
22 фев 2013, 17:38
-
Просадка напряжения при запуске двигателя
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|