Страница 1 из 1

Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:22
slavapril
Хотели бы вы узнать о расчетах с конкретными примерами о подборе тепловых реле, плавких вставок, реле тока, автоматических выключателей для 3-х фазных асинхронных двигателей? Если тема вызовет интерес, я подготовлю материал. -): Голосуйте. Опрос выше.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:16
Practik
Было бы здорово увидеть все это в форме таблицы,где указаны мощность двигателя,ток АВ,ток теплового реле,ток плавких вставок,сечение кабеля.Голосую ЗА!

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:38
slavapril
Все темы по каждой защите планирую отдельными постами, ибо будут ёмкими. Но свяжу обоюдными ссылками между собою. Хорошо, если посты по отдельности читать хватит терпения. Для нетерпеливых буду прикреплять текст поста в варианте документа Word, в нем и формулы смотреться удобнее будут. Таблицу составить можно, но после рассмотрения всех защит. Кабеля можно и по номиналу защиты выбрать по любому справочнику.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:41
NikELektrik
Могу помочь с таблицей, т.е. имеется таблица ном.мощности и токов эл.двигателей, а также подбор плавких вставок предохранителей. Источник - Каталог ЭКФ 2006, издание №1.
(как появится возможность скину, в данный момент имеются технические трудности, не обессудьте)

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 02:06
elhouse
Тоже проголосовал положительно.
Я думаю тема будет полезная и интересная.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 09:41
sergey_sav
Из каталога ЭТМ

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 10:25
slavapril
sergey_sav писал(а):Из каталога ЭТМ

Да...почти рядом. Но не везде. Значения выбора не всегда будут точны даже с учетом стандартного ряда номиналов, потому как даны без учета длительного или повторно-кратковременного режима работы, а также не учтен легкий или тяжелый пуск. К тому же есть двигатели, скажем, на 4кВт, но с током на 8А. А здесь на 8,6А и 7,8А. А для защиты групповой линии при расчете групповых предохранителей может понадобиться учесть одновременность запуска тех или иных двигателей. Плюс для вставок желательно учесть их материал. У разных металлов разная тепловая инерция. И если где-то подойдет ПР-2 с цинковой на 10А, то вполне возможно заменить на пробочный с посеребренной на 6А. Особенно, если расчетное значение для цинковой 8А. Для посеребренной другой расчет.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 20:06
миш
я конечно не асссссс ,но кое- чито помню.Inp>0.4*In.по этой формуле находили максимальный ток плавких вставок.но я могу ошибаться.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 05:55
Morigan
миш писал(а):я конечно не асссссс ,но кое- чито помню.Inp>0.4*In.по этой формуле находили максимальный ток плавких вставок.но я могу ошибаться.

Ну это Вы наврали... Обычно для трехфазных двигателей:
Iвст. =Кп∙Iном/α.
где: Кп =5…8 (обычно 7) – коэффициент пуска ЭД (Iпуска =Кп∙Iном),
α – коэффициент тяжести пуска: 1,6 – тяжёлый, 2 – средний, 2,5 – лёгкий пуск.
Но это, так сказать, "усредненный" расчет. Без учета особенностей двигателя и приводимого механизма.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 20:51
миш
Morigan писал(а):1,6 – тяжёлый, 2 – средний, 2,5 – лёгкий пуск.
это в чем измеряется? случайно не в секундах.давайте мы решим задачу ,есть двигатель мощностью 10000 кВт , напряжение сети 380,косинус 0,9,КПД электродвигателя 0,88.я не буду пускаться в рассуждения , кто прав ,но хочется услышать и другие варианты.начну я , предупреждаю я не
миш писал(а):не асссссс
.
сначала найдем номинальный ток электродвигателя, с этими условиями он будет 19,03 А.дальше надо найти величину пускового тока, он будет 142,7А.дальше расчет максимального тока вставки , формула выше, получаем 57,09А.формулы не пишу их достаточно и в интернете.если спецы будут считать , то хотелось что бы они написали формулы.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:03
slavapril
миш писал(а):начну я

Опа-на!Началась борьба!
Morigan писал(а):Iвст. =Кп∙Iном/α.

Честно скажу - такой не знаю.
миш писал(а):это в чем измеряется?

миш!Коэффициенты обычно безлики, то есть размерности не имеют.Просто число.
миш писал(а):помню.Inp>0.4*In

это для короткозамкнутых асинхронников с легким пуском.
В конце недели первую часть выложу про плавкие вставки. Когда тема затухнет и обсудится - другую защиту. Буду писать как в сериалах, по принципу "первую серию показываю, а вторую в это время пишу" :)))
Студентов много. Может, кому-то понадобится. Собственно, на них и ориентировано. В принципе, Сергей там каталог выложил. Это, скорее, общепринятые и рекомендуемые для легкого пуска.Без учета подводных камней, например, для повторно-кратковременного. Но таблица хорошая для практического использования.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:59
PavelP-y
slavapril писал(а):миш писал(а):
начну я
Опа-на!Началась борьба!

Пора останавливать
Morigan писал(а):Iвст. =Кп∙Iном/α.

Кп=Iпуск/Iном отсюда:
Iвст=(Iпуск х Iном)/(Iном х α)
Iвст=Iпуск/α
Iвст=(1/α)хIпуск
При лёгком пуске α=2,5
Iвст=(1/2,5)хIпуск=0,4хIпуск
миш писал(а):Inp>0.4*In

Коллеги, а не кажется ли Вам, что Вы считаете по одной и той же формуле, только с разных концов (по крайней мере для двигателей с лёгким пуском). :)))drinks

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 09:51
Morigan
миш писал(а):сначала найдем номинальный ток электродвигателя, с этими условиями он будет 19,03 А.дальше надо найти величину пускового тока, он будет 142,7А.дальше расчет максимального тока вставки , формула выше, получаем 57,09А.формулы не пишу их достаточно и в интернете.если спецы будут считать , то хотелось что бы они написали формулы.

Всё правильно если легкий пуск, кратность пускового тока 7,5 и мощность двигателя не 10000 кВт, а 10000 Вт.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
миш писал(а):это в чем измеряется? случайно не в секундах.

Нет, не в секундах, а в относительных единицах.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 17:40
slavapril

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 19:02
миш
Morigan писал(а):10000 кВт, а 10000 Вт.

извините ошибсяяяяя.
slavapril писал(а):миш!Коэффициенты обычно безлики, то есть размерности не имеют.Просто число.
спасибо , но раньше мне говорили , что легкий пуск двигателя 2,5=5с, с тяжелым пуском 10с или сколько то частых пусков равен 1,6 двигатель с фазным ротором равен 1.
slavapril писал(а):Обещанная тема
отлично написано.
PavelP-y писал(а):Пора останавливать

да не надо останавливаться, только все начинается.Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 09:04
NikELektrik
Таблица выбора защиты на электродвигатели.

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 17:46
slavapril

Re: Защита 3-х фазных электродвигателей

СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 14:19
ionel
правильно если легкий пуск, кратность пускового тока 7,5 и мощность двигателя не 10000 кВт, а 10000 Вт.