- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа

-
- Сообщение
Re: Выбивает УЗО при выключении духового шкафа


Для шкафа (2250 Вт) должна быть отдельная линия 3х2.5 от щита и свой автомат 16А.
При таком раскладе общее УЗО нужно будет заменить на ??? (не указано) - скорее всего стоит 25А поставить 32А.
В названии темы Вы пишете про УЗО, а в сообщении указываете номинал автомата, а про номинал УЗО ни слова.
-
- Сообщение
Re: Выбивает УЗО при выключении духового шкафа

wmdlr писал(а):В какую сторону копать, что и как смотреть?
Отключите вытяжку из розетки и повключайте, повыключайте духовку при работающем холодильнике. Аналогично с холодильником. И с одной духовкой поэкспериментируйте. Результаты пишите.
-
- Сообщение
Re: Выбивает УЗО при выключении духового шкафа

2. Попробуйте прозвонить изоляцию духового шкафа мегаомметром - возможно наличие НЕ исправного конденсаторного фильтра, который и дает обратный импульс при отключении
3. Проверьте крепление нагревательных элементов к корпусу и свободную от прикосновений к корпусу/теплоизоляции проводку - может при нагреве происходит сильное изменение линейных размеров нагревателей и при отключении они резко смещаются относительно корпуса...
-
- Сообщение
Re: Выбивает УЗО при выключении духового шкафа

-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Евгений1985 в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 614
-
PavelP-y
18 апр 2012, 13:21
-
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
-
-
Заземление металлического шкафа
tokamame в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 11
- 1059
-
Калямба
15 ноя 2012, 15:43
-
Заземление металлического шкафа
-
-
Электродвигатель при выключении тянет дугу на коллекторе
dolgig2 в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 401
-
nikola
26 мар 2013, 01:37
-
Электродвигатель при выключении тянет дугу на коллекторе
-
-
Треск при включении-выключении
valetta в форуме Электроустановочные изделия - 6
- 470
-
Досифей
15 май 2014, 01:28
-
Треск при включении-выключении
-
-
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
1, 2 Karbofos в форуме Электрооборудование, электротехника - 20
- 9437
-
BDBD
21 окт 2011, 09:57
-
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
![]() |
Новые сообщения | ![]() |
Нет новых сообщений | ![]() |
Форум закрыт |
![]() |
Подфорум Новые сообщения | ![]() |
Подфорум Нет новых сообщений | ![]() |
Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|