Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
elhouse писал(а): Электрикам сказали, они не возражают против "D", но сказали не более 25А (норма по проекту) -вот здесь-то и была проблема, если б 40А...
Один фиг как то мутно получается ... в магазине и от 10 работает, а тут от 25С вышибает ... Или в магазине АВ не на 10, либо "там"косяк с АВ...
haramamburu писал(а): "плавный" пуск не пробовали? Типа... запитать через тен - и коротнуть..
Я бы при данном раскладе... дабы исключить неисправность Стаба - с этого и начал, имхо
haramamburu писал(а): "плавный" пуск не пробовали?
Кстати, правильная идея. Согласен. В том плане, что сам стаб, представляя как бы емкостную нагрузку(особенно в момент включения) в совокупе с индуктивными параметрами линии (не на всех объектах разумеется) может образовывать резонансный контур и как следствие - большой пусковой ток. Но техника эта не военная и вряд ли кто будет дорабатывать.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Здравствуйте. Имеем часть коттеджа. Ввод с несколькими группами автоматов. Одна из групп предусматривает установку стабилизатора. Т.е входной автомат двойной легранд 32 А, далее кабель входящие LN - PE - LN выход , далее две группы автоматов с УЗО. Без стабилизатора входящие LN были закорочены с выходными LN . Поставили Ruself на 10 Квт (релейный с микропроцессорным управлением ). Включили - вышибло входной легранд 32А. Все проверили, ничего ошибочного не нашли, все нагрузку отключили. Включили опять стабилизатор. На входе 238 - на выходе 221. Все работает. Попробовали 1 КВТ нагрузки тоже все отлично. проверили байпас и отключили стабилизатор. Включили - 1-2 с начал светиться индикатор (там отображается напряжение, нагрузка, ошибки и т.п), дальше опять с треском сработал автомат перед ним. следующий раз - опять все работает Сняли корпус - визуально нет ни обгоревших контактов, ни другого криминала.
Вопрос - что в однофазном стабилизаторе может происходить так, что автомат на 32А вышибает?? --------------------- С уважением Борис
Большой пусковой ток, кратковременный. В хороших мощных стабилизаторах есть защита. Для ламп, маленькой нагрузки, как ограничитель тока ставят терморезисторы. Для нагрузки побольше есть ограничители пускового тока. Для мощных двигателей - система плавного пуска. Она бы и вам подошла, но это слишком дорого. Можно попробовать подобрать автомат с нужной характеристикой. Или пока смириться с этим и лишний раз не отключать питание на стабилизатор. Можно проводить эксперименты. В общем "хорошего" решения этой проблемы пока нет.
Василич писал(а): Но причину так и не обнаружили? Если нашли, то поделитесь, пожалуйста, тема то распространенная...
Была тема похожая, где я выложил ссылку на научное объяснение этой причины. Но что-то сегодня я все перерыл, но темы не нашел.
profes писал(а): Вопрос - что в однофазном стабилизаторе может происходить так, что автомат на 32А вышибает??
Возможно бросок тока на заряд конденсаторов, намагничивание сердечника. Примерно так: в первый момент в катушке нет индуктивного сопротивления и соответственно ток не ограничивается. Через мгновение, равное π/2 (в цепи синусоидального тока, ток в катушке по фазе отстаёт от фазы напряжения на ней на π/2) магнитопровод намагничивается, появляется процесс самоиндукции и соответственно индуктивное сопротивление, которое ограничивает ток катушки.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Такая же история. Стабилизатор напряжения RUCELF SRW II-12000-L 0000138 три фазы. Три линии с пилотами по 32а, пилоты отключены, физически вытащены из розеток (32а,) К каждому идёт питание на автомат 40А С серия. Периодически при включении может выбить автомат. Причина не ясна. Вся проводка новая. 6кв. Ситуация такая. Вводной 63а. Потом счётчик. Трехфазный Меркурий. Потом три автомата по 40а. К которым подключены эти стабилизаторы. Иногда включая все то. Все ок. Иногда может выбивать автомат один из 40а. Пару раз выбивало 63а. В режиме обход сети все отлично. Нагрузка не подключена ни на одном. Есть ли вариант что это из-за того что в щите ноль и земля соединены? С чем может быть связана причина?