Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора

Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав


Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Автор темы - Почётный член клуба
- Новенький
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
Стабилизатор Ресанта 10 кВт. (три штуки - по одному на фазу)
При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А.
Бились три дня, так проблему и не решили, сдали объект (Таунхаус) в режиме байпас.
Привозили стаб. в Москву подключали к обычной розетке - всё работает, не выбивает, даже при автомате на вводе 10А.
Привозим на объект выбивают все три стабилизатора.
Головы сломали .......................
Электрику на этом объекте делали не мы.
У заказчика постоянно горят лампочки и всё глючит, поэтому он отказался от услуг тех электриков и пригласил нас.
Это наш старый заказчик, делали ему электрику в загородном доме ещё в 90-ые годы.
Что могли намутить эти электрики с вводом не поймём ..., что-то явно с нулём и землёй.
Ставили этих "Ресант" море никогда проблем небыло.
Какие Ваши мысли.
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
lyux1 писал(а):
При подаче напряжения (нагрузка не подключена) выбивает вводной автомат 25А.
Полностью не подключена к стабилизатору, либо не взведены автоматы на выходе стабилизатора?
-
- Гуру тех. поддержки
- Инженер
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
lyux1 писал(а):
У заказчика постоянно горят лампочки и всё глючит
Тут - бы поподробнее. Линейное, фазное напряжение...под нагрузкой и без?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Автор темы - Почётный член клуба
- Новенький
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
PavelP-y писал(а):
Вводной автомат трехфазный? Входное напряжение какое?
Трёхфазный 25А. На входе 235 вольт.
PavelP-y писал(а):
Полностью не подключена к стабилизатору, либо не взведены автоматы на выходе стабилизатора?
Провода совсем не подключены к выходу стабилизатора.
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
У кого-то, помнится срабатывал, через какое-то время.
lyux1 писал(а):
Ставили этих "Ресант" море никогда проблем небыло.

lyux1 писал(а):
Привозили стаб. в Москву подключали к обычной розетке - всё работает, не выбивает, даже при автомате на вводе 10А.
Значит рыться надо либо во входных параметрах(ток, напряжение) либо конкретно в качестве электроэнергии.На всякий случай исключить вариант "глючного" автомата.
Попробуй его подключить (на всякий случай через другой автомат) до разводки объекта. Где-нибудь на вводе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
slavapril писал(а):
Попробуй его подключить (на всякий случай через другой автомат) до разводки объекта. Где-нибудь на вводе.
Он взял автомат на 32А и уехал на объект.
Обещал позвонить.
---------------------------
Я думаю дело в автомате.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Позвонил -едет.
Виталька просил спросить у тебя Слав -автомат с характеристикой "D" прокатит или нет?
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
-
- Энергетик
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
lyux1 писал(а):
вводной автомат 25А.
Точно АВ? Может диф?
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
haramamburu писал(а):
Точно АВ? Может диф?
Нет, не диф.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
elhouse писал(а):
с характеристикой "D" прокатит или нет
Рад бы умником прикинуться, но не знаю. Прокатить-то наверно, должен, но как постоянная защита - не вариант. При превышении максимального тока терморасцепитель долго греться будет до срабатывания
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
slavapril писал(а):
Рад бы умником прикинуться, но не знаю. Прокатить-то наверно, должен, но как постоянная защита - не вариант. При превышении максимального тока терморасцепитель долго греться будет до срабатывания
Вот и мы головы ломаем.
Ещё ихние нормы ввода (25А) -будь они не ладны...
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
prinum » 11 окт 2016, 22:06 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 412
-
prinum
11 окт 2016, 22:06
-
-
-
Вводной автомат ограничения
Илья_К » 08 июл 2014, 12:14 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 564
-
sergey_sav
09 июл 2014, 22:04
-
-
- 2
- 854
-
Pukin
18 сен 2012, 08:37
-
-
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
qwerty » 06 мар 2014, 18:52 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 7
- 2846
-
electrohoz
07 мар 2014, 12:57
-
-
-
Вводной автомат трансформаторной подстанции
Данил85 » 14 май 2013, 07:46 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 2
- 1877
-
slavapril
14 май 2013, 21:23
-
Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, oBot и 0 гостей