Страница 1 из 1

Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:49
николай11111
Имеется отпущенная мощность до 15 кВт. Вопрос: можно ли подключить эл.двигатель 15 кВт ? Достаточно ли отпущенной мощности при включении двигателя или же создастся большая нагрузка, не допускающая включение. ( слышал про пусковую нагрузку, но не понимаю, что это такое и как это связано с мощностью эл. двигателя) заранее благодарю вас за ответы. Прошу не судить строго мой поставленный вопрос, не электрикю fool))

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:54
slavapril
Мощность, указанная на шильдике двигателя - это его номинальная механическая нагрузка на валу. По ней проектировщики подбирают нужный тип двигателя для проектируемого агрегата. Для расчета эл.мощности необходимо воспользоваться той частью информации на шильдике, где указано напряжение и ток

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:22
николай11111
Извиняюсь, честно говоря с электрикой знаком настолько,что читая ваш ответ даже и не понял почти ничего. Попробую задать вопрос по другому: данные - эл. двигатель переменного тока 15 кВт на 380 вольт.Подключенная к зданию отпущенная мощность та же самая - 15кв. При включении двигателя не возникнет ли критическая нагрузка? С уважением!

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:40
slavapril
Отвечу еще раз. Насколько я понял, вы пытаетесь выяснить, не вызовет ли подключение вашего двигателя превышение отпущенной вам мощности? И я вам ответил, что если на двигателе написано 15кВт, то это не означает его электрическую потребляемую мощность. Несмотря на то, что там написаны киловатты(кВт) - это не электрическая его мощность, а механическая сила, хотя и в тех же единицах измерения.
Однако, не вдаваясь в подробности, можно сразу сказать, что двигатель с такой механической силой будет потреблять больше отпущенной вам лимитной мощности.
P.S. еще раз: 15кВт - это не электрическая мощность, а механическая.

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 15:07
николай11111
Спасибо! Вы все правильно поняли. Научите пожалуйста методу расчета, может быть есть формула по которой я смогу расчитать необходимую мощность.? С уважением! good))

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:42
Pukin
slavapril писал(а):механическая сила

Прошу прощения за занудство, но правильнее все таки называть "механическая мощность" или, как Вы написали ранее, "мощность на валу" -):

Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
николай11111 писал(а):может быть есть формула по которой я смогу расчитать необходимую мощность.?

Конечно есть. На этом форуме эту формулу обсуждали неоднократно.
А вообще, полная мощность, потребляемая двигателем будет: S = Iном x Uном x 3
где
Iном -номинальный ток, А, написан на шильде,
Uном - Ном. напряжение, фазное, при соединении в звезду равно 220В,
3 - количество фаз

А еще потребляемую полную мощность можно определить как S = P/cos(ф)/КПД, где
Р - мощность на валу
cos(ф) и КПД - это "косинус фи" и КПД, написаны на шильде.

Таким образом, вычисленное значение мощности разными способами должно примерно совпадать. Но в любом случае полученной Вами от эл. сети мощности не хватит. Разве что двигатель будет не нагружен до номинала gerl_cray

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 18:07
slavapril
Pukin писал(а):правильнее все-таки называть "механическая мощность" или, как Вы написали ранее, "мощность на валу"

Просто хотелось, чтоб человек как-то всё же сумел в уме отделить понятия электрической мощности и мощности на валу. Поэтому для простоты восприятия автором пренебег терминами и понятиями.

Re: Вопрос по эл. мощности для использования эл. двигателя 15 кв

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:24
николай11111
Спасибо!