Страница 1 из 2

При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:29
vandushev_av
Добрый вечер, подскажите, что можно сделать. При запуске 1 кВт электромотора происходит обнуление на выходе стабилизатора на 2-3 секунды, Они находятся на одной фазе?

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 10:09
elhouse
vandushev_av писал(а):на выходе стабилизатора

Какого стабилизатора?

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:05
vandushev_av
прошу прощенья за долгое не появление, смысл такой стоит настенный котел через стабилизатор, так вот при включении 1кВт мотора на насосной станции, вообще напряжение падает но не всегда одинаково, иногда стабилизатор не реагирует на скачки, мне посоветовали приобрести бесперебойник, но цена оставляет желать лучшего, спросил в магазине можно использовать для настенного котла бесперебойник от компьютера сказали что нет т.к. частота разная хотя в инструкции пишут 50Гц и на бесперебойнике от компьютера тоже 50-60Гц. Подскажите что можно изобрести по цене нормально а не выкидывать от 15 000 руб.

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:09
slavapril
Сначала ответьте на вопрос выше...

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:11
elhouse
vandushev_av писал(а):Подскажите что можно изобрести по цене нормально а не выкидывать от 15 000 руб.

Ничего нормального за дёшево не купите...

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:17
vandushev_av
стабилизатор фирмы Ресанта

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:24
vandushev_av
необязательно приобрести можно ведь и изобрести

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:37
slavapril
vandushev_av писал(а):стабилизатор фирмы Ресанта

Нужны полные наименования стабилизатора и котла, чтобы сравнить принцип работы и параметры стабилизатора и требования к питанию котла. -):

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:49
vandushev_av
slavapril писал(а):Нужны полные наименования стабилизатора и котла

стабилизатор ресанта АСН-500/1-Ц котел -ferolli f24

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:24
slavapril
Маловата мощность вашего стабилизатора...тем более пусковой ток двигателя выше рабочего в несколько раз. Сами не замечали разве?

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:29
vandushev_av
есть какие нибудь предложения или варианты чтобы котел работал без перебоев

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:33
миш
slavapril писал(а):Маловата мощность вашего стабилизатора.
а что двигатель подключен к этому стабилизатору?

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:41
vandushev_av
миш писал(а):а что двигатель подключен к этому стабилизатору?

нет двигатель подключен на одной фазе с стабилизатором

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:43
elhouse
Такое ощущение, что это нам надо...
Опишите полностью всё ваше оборудование - модели, мощности и т.д.
В противном случае тему закроем.

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:45
elhouse
slavapril писал(а):Маловата мощность вашего стабилизатора

Так товаришь ищет, что подешевле...

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:47
slavapril
миш писал(а):
slavapril писал(а):Маловата мощность вашего стабилизатора.
а что двигатель подключен к этому стабилизатору?

что-то я не обратил внимания...да....надо всё оборудование в любом случае обсчитать...

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:47
elhouse
vandushev_av писал(а):необязательно приобрести можно ведь и изобрести

Уже давно всё изобретено.

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:03
vandushev_av
elhouse писал(а):Такое ощущение, что это нам надо...
Опишите полностью всё ваше оборудование - модели, мощности и т.д.
В противном случае тему закроем.

что вам надо описать. Электросчетчик от него два провода один на мотор мощностью 1 кВт (насосная станция), другой провод к стабилизатору настенного котла, при запуске насос.станции происходит обнуление на выходе стабилизатора и котел выключается через 2-3 сек на выходе стабилизатора становится в норм. и котел включается и так за день раз до 10 (это чревато для котла) но не всегда происходит обнуление на выходе стабилизатора сам не могу объяснить почему не всегда

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:04
vandushev_av
elhouse писал(а):Уже давно всё изобретено.

что изобретено?

Re: При включении 1Квт электромотора происходит скачек в сети

СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 22:18
slavapril
Вот про такой же движок по мощности тема была Стабилизатор для насоса: какой выбрать? . Вот и прикиньте...при пуске он возьмет 6...7кВт (в грубом "прикиде" - это 24..30 ампер). Возможно, что при таком пусковом токе (плюс стабилизатор у вас включен, плюс еще, возможно что-то, а пусть даже и нет) проводка из-за недостатка сечения дает просадку напряжения, которое в этот момент подается на стабилизатор и оказывается меньше минимально необходимого для его работы.