Поиск не помог.
После ремонта "от строителей" на кухне здоровая розетка для эл.плиты. Сечение провода не знаю, толи 4, толи 6
буду ставить варочную поверхность (мах 7,4 кВт) и духовой шкаф (мах 2,45 кВт)ю
Как узнать сечение если из стены торчат три огрызка, еле до них дотягиваюсь, замерить не смогу?
Можно ли запитать от одной этой розетки или не стоит?
спасибо
-
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения
Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.
20.900 руб.
-
-
- Энергетик
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Karbofos писал(а):
Как узнать сечение если из стены торчат три огрызка
Штангелем диметр... или на глаз с линейкой, дальше можно прикинуть из стандартных сечений
-
-
- Энергетик
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Karbofos писал(а):
буду ставить варочную поверхность (мах 7,4 кВт) и духовой шкаф (мах 2,45 кВт)ю
имхо, для духового, отдельная линия в 2.5 кв. меди...
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Karbofos писал(а):
Убедительно прошу не закидывать помидорами...Поиск не помог.
Держите один помидор - Подключение варочной поверхности
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
- Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Можно ли запитать от одной этой розетки или не стоит?
спасибо
у Вас отходящий автомат на эту линию стоит 25 или 32 ампера-----если при ремонте (кинте запас такой же провод)----а при действующей линии довольствуйтесь настоящим проводом и не беспокойтесь!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- КЛИМ
- Бригадир
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Karbofos писал(а):
Можно ли запитать от одной этой розетки или не стоит?
У вас на в/п будет стоять АВ 32,если от этой розетки проложите кабель 3*2,5 нужно будет ставить АВ 16А.Лучше от щита отдельна линия.
-
Karbofos
Автор темы - Новенький
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
elhouse писал(а):
Держите один помидор - Подключение варочной поверхности
уворачиваюсь

тему читал, не совсем то, что надо. Если б не было плиты, воткнут бы без сомнения, вопрос о том, можно ли присоседить духовку
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
у Вас отходящий автомат на эту линию стоит 25 или 32 ампера-----если при ремонте (кинте запас такой же провод)----а при действующей линии довольствуйтесь настоящим проводом и не беспокойтесь!
уже чистовая отделка заканчивается. сразу невкурил, что такая "мощная" розетка может два девайса не потянуть. вот и беспокоюсь, хотя что-то подсказывает, что четыре включенные на полную комфорки с печкой одновременно - чрезвычайная редкость.
А какие риски? автомат будет вырубать при перегрузке или плавить-дымить-гореть?
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
имхо, для духового, отдельная линия в 2.5 кв. меди...
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
1. Желательно дать данные,
а) сколько жил в кабеле,
б) какой номинал автомата стоит на этом кабеле.
Зная эти данные и зная вашу мощность плиты и духовки можно будет принять оптимальное решение.
-
Karbofos
Автор темы - Новенький
Re: Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Anatoliy писал(а):
1. Желательно дать данные,а) сколько жил в кабеле,б) какой номинал автомата стоит на этом кабеле.
в кабеле 3 жилы, сечение не меньше 4-х.
прикрепляю фотку щитка в подъезде. это на всю квартиру, какой автомат на печь, не знаю
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Подключение духового шкафа к силовой розетке
ivansh » 19 ноя, 2012 13:11 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 1310
-
nikola
22 ноя, 2012 22:57
-
-
-
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Евгений1985 » 18 апр, 2012 5:49 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 906
-
PavelP-y
18 апр, 2012 10:21
-
-
-
Подключение варочной панели электрической! Вложения
Краскопульт » 09 июл, 2011 13:51 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 35
- 956
-
sergey_sav
25 апр, 2013 20:37
-
-
-
Подключение духовки и варочной панели
pekveninos » 03 дек, 2011 9:47 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 17083
-
sergey_sav
13 фев, 2012 17:38
-
-
-
Подключение независимого духового шкафа
Zoligo » 12 окт, 2014 18:33 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 596
-
elhouse
12 окт, 2014 19:00
-