- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
ТП 160кВА, линия 25мм5 ВЛ. Нагрузка 22кВт (4 эд по 5,5кВт). Длинна линии 200м. По потерям считал провода 16-25мм2 хватает, по нагрузке 16мм2.
Ситуация такая. В на холостую напряжение 205В. Между фазами 360В под нагрузкой 320В. при нагрузке 180В. Откуда потеря в 25-30В.?
Проверил все свои контакты. Нагрузка симметричная т.к. эд асинхронные с КЗ.
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
На ТП тоже самое что и на концах линии, на 10-ке померить не могу, не наша часть и нечем...
В РЭСе сказали что напряжение на 10-ке подняли.
Вообще от этой линии 10-ки запитано ещё пару ТП на них с напряжением всё нормально.
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
Или кто-то крутанул анцапфу ?)
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
По мимо анцапфы возможен некачественный монтаж ВЛ - чем сделано - если СИПом, то эта причина отпадает, если АС то соединения надо проверять, и, все же анцапфу надо крутить, так как пишите, что и в начале линии напряжение ниже нормы.
Да причём тут линия, сегодня полностью всю нагрузку снял, проверил напряжение 360-363-361В. Такие вот дела) Тем более так резко не бывает таких проблем, это скорее всего на 10-ке я думаю косяк какой-то, вот...
Анцапфу ещё некаждый крутить умеет могли убавить один энергетик у нас тоже прибавил сварочники тянуть перестали
Да, я крутить её не полезу, ТП не на нашем балансе...
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
Looking писал(а):Вот, забыл написать... Это 2 дня назад получилось... До этого 385-390В держалось всегда.
На ТП тоже самое что и на концах линии, на 10-ке померить не могу, не наша часть и нечем...
В РЭСе сказали что напряжение на 10-ке подняли.
Вообще от этой линии 10-ки запитано ещё пару ТП на них с напряжением всё нормально.
Вот именно на 10 то подняли. Или переключились на другой транс . Вот отсюда и нужно смотреть.
А так вызываете высоковольтников пусть регулируют.
-
- Сообщение
Падение напряжения на ТП
Looking писал(а):Looking
Если ТП не на Вашем балансе, а напряжение не соответствует норме с отклонениями - пишите э/снабжающей организации претензию.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|