Форум клуба электриков
Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
-
fedonin
Новенький
-
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2015, 15:40
- Возраст: 46
- Имя: Федонин Алексей
- Профессия: Инж. - электроник
- Пол: Мужской
- Откуда: Саратов
- Разрешение экрана: 1024x768
- Поблагодарили: 1 раз
Сообщение fedonin » 18 фев 2016, 21:54
Осмелюсь предположить, что это может быть межвитковый пробой у трансформаторов, в работе они вибрируют и перетирают свою шелковую изоляцию. Чтобы проверить - отсоедините выходы трансформаторов и включите питание, если не будет выбивать - значит, это дальнейшая электроника. Вообще-то, наверное, такой эффект могут давать и пробитые конденсаторы входного фильтра, его тоже можно отсоединить (вынуть плату, если у Вас стандартный УЗА-150). Дальше можно попробовать включить с вынутыми платами управления тиристорами, сами тиристоры можно попробовать прозвонить, но я считаю, что они бьются редко...
Отблагодарить »
fedonin
-
fedonin
Новенький
-
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2015, 15:40
- Возраст: 46
- Имя: Федонин Алексей
- Профессия: Инж. - электроник
- Пол: Мужской
- Откуда: Саратов
- Разрешение экрана: 1024x768
- Поблагодарили: 1 раз
Сообщение fedonin » 19 фев 2016, 17:03
vitaliyy! Возможно, я Вас неправильно понял по поводу Вашей неисправности. Возможно, то, что Вы называете "автомат внутри шкафа" на самом деле, токовое реле. Оно включено в цепь выпрямленного сформированного напряжения зарядки, и возможно, у Вас имеет место замыкание выхода или переполюсовка. Попробуйте включить шкаф без нагрузки, померьте напряжение на выходных проводах, дальше нужна более конкретная конформация по Вашим действиям. С Уважением, А. Федонин.
Отблагодарить »
fedonin
-
Запрещала
Тех. поддержка
-
-
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 18:43
- Возраст: 58
- Имя: Аркадий
- Пол: Мужской
- Откуда: Далматово
- Разрешение экрана: 1280x1024
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Сообщение Запрещала » 20 фев 2016, 20:34
По поводу документации: смотрите пост анатолий03, там указан адрес страницы с схемой, пост Anatoliy - эта схема. Вам она, скорее всего, будет недоступна, но можно вступить в члены клуба или отблагодарить. Подробнее, наверное, объяснит администрация клуба. Что написано на крышке автомата, который выбивает? Опишите чуть подробнее, пожалуйста.
Отблагодарить »
Запрещала
-
-
- 9
- 1335
-
tesla
15 мар 2013, 01:06
-
-
- 2
- 1042
-
Василич
19 июл 2010, 18:18
-
-
- 9
- 873
-
МихаABB
29 май 2014, 12:23
-
-
- 6
- 655
-
slavapril
09 июн 2014, 18:33
-
-
- 1
- 633
-
sergey_sav