Трансформаторный гул из-за чего?
Купил сетевой фильтр PS Audio Quintessence.
Розетки дома без заземления, но знаю, что у людей тоже работает с розетками без земли и без проблем.
А проблема в следующем: при включении его в розетку секунд через 5 начинается трансформаторный гул, довольно сильный. При нажатии кнопки включения гул становится еще сильнее, музыку тихо уже не послушаешь. Посоветовали подключить хорошим сетевым кабелем, гул от этого только усилился. Думал, что какое-то оборудование дает помехи на него. Включил к розетке, запитанной от линии света, автомат розеток выключил. Потом наоборот: включил к розеточной линии и выключил автомат света. Эффекта нет. Подскажите, люди грамотные, чего делать? Советуют уже и автоматы менять со счетчиком заодно и выделенную линию вести. Но никто не знает точно, поможет ли все это. Есть ли вариант диагностики, поиска проблемы?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
stanley писал(а):купи розетку с землей и поставь перемычку от провода который не светится от индикатора это будет ноль
За этот "совет" - на месте "Председателя" - послал бы в "баню"
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Насчет земли: я же написал, что у людей работает этот аппарат без земли и все в порядке. Но пробовал и ноль на землю давать. Результата нет.
Кстати, чем чревата подача ноля на землю?
Насчет другого места, аппарат рабочий 100%, проверено.
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
haramamburu писал(а):stanley писал(а):купи розетку с землей и поставь перемычку от провода который не светится от индикатора это будет ноль
За этот "совет" - на месте "Председателя" - послал бы в "баню"
что в совете не так?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Sham писал(а):Кстати, чем чревата подача ноля на землю?
Да ничем, если нет УЗО или оборудование не дает утечку тока, а также если не менять местами питающую пару проводов. Но в настоящее время такое зануление уже не приветствуется. А если фильтр только у вас дома так работает, то скорее всего, надо задуматься о качестве подводимого напряжения. Может, частота "пляшет"....может само напряжение "барахлит".
Был случай, когда человек жаловался, что при включении принтера телевизор "шалит", а свет у него мигает. Хотя СВЧ-печь и мощный пылесос такого эффекта не давали. Оказался плохо затянут контакт фазного провода на вводе в счетчик. И такое бывает.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
stanley писал(а):что в совете не так?
stanley писал(а):пускай сначала попробует,а потом будешь критиковать,так делали фон пропадает
Браво!!!
slavapril писал(а):Да ничем, если нет УЗО или оборудование не дает утечку тока, а также если не менять местами питающую пару проводов.
Но в настоящее время такое зануление уже не приветствуется.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
насчет качества сети, этот прибор показывает напряжение в сети и искажения. Так вот напряжение бывает и идеальным - 220. Но, как правило - 222-224Вт показывает, что, думаю, вполне хороший результат.
Также он показывает какие-то искажения в %. Как правило у владельцев этого аппарата искажения - 5-6%, у меня - 3-4%. Т.е. тоже все в порядке.
Удтвляет, что гудит в выключенном состоянии, при включении усиливается гул.
Есть варианты диагностики? Имеет ли смысл вызов специалиста? Где его найти? В общем, надо решить мне эту проблему.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
stanley писал(а):вы или теоретик или навязываете свои услуги,а я просто хочу дать совет практика...
Такого практика ... да за причинное место...
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Sham писал(а):Удтвляет, что гудит в выключенном состоянии, при включении усиливается гул.
Ну чему там гудеть...разве что какому-то трансу. В дежурном и рабочем режиме. Дежурный или режим ожидания, небось, имеется?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
stanley писал(а):если в розетки нет земли,занули ее это тоже самое почти будет купи розетку с землей и поставь перемычку от провода который не светится от индикатора это будет ноль
Это как почти.
Есть ноль рабочий -N
есть ноль защитный - РЕ
В данном случаи двухпроводная проводка. В случай обрыва нулевого проводника, на корпусе будет присутствовать фаза. Вот вам и почти.
Фильтр в магазин и там проверить.
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Sham писал(а):Sham » 06 апр, 2011 17:23
Купил сетевой фильтр PS Audio Quintessence.
Боюсь, что вам повезло на "чистокровного" американца рабочей частотой 60Гц - меняйте фильтр у продавца на соответствующий сертифицированный для России
(если глубоко покопать, то схема питается от безтрансформаторного входного выпрямителя 220В с последующим преобразованием частоты до порядка 3 кГц и разделительного трансформатора, на вторичке которого подключен стабилизированный выпрямитель питания схемы фильтра - современное типовое решение, позволяющее значительно уменьшить габариты и вес блока питания, но при снижении частоты на входе на 15% (от 60Гц) на трансе может быть еще большее снижение!)
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
ФИЛЬТР 100% РАБОЧИЙ!
Проблема в моей электросети.
Ну неужели прежде чем грешить на свои проблемы, я не убедился, что проблема в фильтре.
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
Еще раз, проблема не в фильтре, а электросети квартиры.
-
- Сообщение
Re: Трансформаторный гул из-за чего?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение крышки-биде (выбор УЗО+чего куда и как ставить)
Gina в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 444
-
Greef
10 июл 2014, 15:54
-
Подключение крышки-биде (выбор УЗО+чего куда и как ставить)
-
-
Есть пара агрегатов, не пойму для чего они нужны.
3JIOu_102 в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 544
-
lechiy
06 май 2011, 06:49
-
Есть пара агрегатов, не пойму для чего они нужны.
-
-
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
dmon в форуме Радиотехника, электроника - 4
- 998
-
Mixas
12 дек 2011, 14:10
-
Для чего постоянный ток подают на диодовый мост?
-
-
Что за лампа и для чего она служит?
Blaid в форуме Электроустановочные изделия - 11
- 705
-
Василич
06 мар 2011, 06:03
-
Что за лампа и для чего она служит?
-
-
Для чего нужен ЭПРА?
elhouse в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 176
-
elhouse
15 ноя 2013, 17:33
-
Для чего нужен ЭПРА?
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|