Провод для проточного нагревателя
и обязательна ли земля если ТП рядом?
-
- Сообщение
- 1osiris1
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
- Вложения
-
- программа расчета сечения.rar
- (6.57 МБ) Скачиваний: 54
-
- Сообщение
- Ivan M / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
Дело в том что я электронщик и с силовыми цепями не на короткой ноге.
Будьте добры поясните на пальцах, как чайнику.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Провод для проточного нагревателя
Ivan M писал(а):Ребята, есть у меня таблица, но там сечение получается кошмарное 16 кв мм.
Дело в том что я электронщик и с силовыми цепями не на короткой ноге.
Будьте добры поясните на пальцах, как чайнику.
24 кВт - это на три фазы, т.е. на каждую фазу - 8 кВт, 1 кВт - это 4,5А (для 220), 4,5 х 8 = 36 А , смотрим в таблицу, выбираем по способу прокладки ... , желательно с "плюсом" в большую сторону.
-
- Сообщение
- Ivan M / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
подскажу в пределах своих знаний.
-
- Сообщение
- 1osiris1
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
-
- Сообщение
- Ivan M / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
Да, про землю, если ТП рядом нельзя ли зануление.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Провод для проточного нагревателя
1osiris1 писал(а):в таблице показано то что прошло тестирование и всегда принимается как основа?
А что, таблица из ПУЭ не основа?
1osiris1 писал(а):пляшем 24000=380*I I=24000/380=63A
Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380.
Ivan M писал(а):нельзя ли зануление.
В системе TN "это" так и называется, но повторное обязательно.
Кстати, раз ТП рядом , это "сколько" и можете ли провести кабель не 4х жильный, а 5ти?
-
- Сообщение
- Ivan M / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
Только вот это мне не ясно:
"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Провод для проточного нагревателя
Ivan M писал(а):Только вот это мне не ясно:"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь
-
- Сообщение
- 1osiris1
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
haramamburu писал(а):Ivan M писал(а):Только вот это мне не ясно:"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь [/quot]
протупил ссори:) работал с 220 и затупкался,haramamburu писал(а):А что, таблица из ПУЭ не основа?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
Ivan M писал(а):ТП метров 50-60, 5-ти жильный кабель не прблема (деньги не мои)
Раз не проблема, тогда делаем так
24/0,66=36А, кабель выбираем 5*6
Считаем потери 36* (0,0175/6)*50=36*0,15=5,4, что составит 2,5%, то есть в пределах нормы.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Grumm
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
- 24/0,66=36А, кабель выбираем 5*6
Я бы взял 10.
-
- Сообщение
- Ivan M / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Провод для проточного нагревателя
Проложил 10 кв. Если интересно могу скинуть фото, оцените,
может что неверно, и подскажите как закрыть тему.
Всем большое спасибо.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Провод для проточного нагревателя
Ivan M писал(а):Вобщем сегодня закончил.
Сколько жил кинули?
Ivan M писал(а):по каждой фазе 29 с копейками.
Померять бы напругу с нагрузкой и без.
Ivan M писал(а):Если интересно могу скинуть фото, оцените
Кидайте, может кому и пригодится.
ЗЫ Повторное заземление делали?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Чем регулировать мощность патронного нагревателя?
Рифат в форуме Своими руками - 8
- 707
-
Рифат
13 дек 2010, 01:47
-
Чем регулировать мощность патронного нагревателя?
-
-
Подключение проточного водонагревателя
Константин007 в форуме Электрооборудование, электротехника - 19
- 465
-
Константин007
15 июл 2013, 16:10
-
Подключение проточного водонагревателя
-