подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

denis писал(а):Подключаю однофазный генератор в трехфазную сеть коттеджа.
Нужда.
Развязка с сетью - трехполюсной рубильник на три положения.
Да верное решениеСомневаюсь по подключению ноля генератора - до разделения PEN или после сразу на рабочий ноль?
До разделенияСистема питания TN-C-S PEN разделен в ГРЩ. Еще вопрос- схема генератора сделана по системе IT- это как-то повлияет на работу генератора в сети TN-C-S?
Скорей всего вернее сказать ТТ.
Но смысл.
Если всеравно вы садите свой PEN на ГЗШ
Смотрим ПУЭ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
1.7.100 и далее
-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

1.нужно отключать на вводе все 4 провода которые приходят с ВЛ
т.е на вводе должно стоять трехфазное УЗО или Дифавитомат
2.Разделение на PE и N должно быть выполнено до него.
3. Повтороное заземление на вводе в коттедж.
Вот тогда можно подключать генератор после УЗО или дифавтомата
-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже


-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

2 Счетчик трехфазный.
3. Ставите перекидной рубильник. ( вовод или генератор)
4. УЗО трехвазное.
5. Групповые автоматы.
Вот теперь самое главное.
PEN проводник делить не нужно он будет как рабочий ноль. Если у вас такое деление есть то уберите его.
Контур заземления и ГЗШ не должна иметь связи с PEN жилой приходящего кабеля с ВЛ.
У вас должна быть выполнена система заземления ТТ.
Почему?.
Потому что в случай возникновения потенциала на ГЗШ этот потенциал попадает в линию ВЛ
-
- Сообщение
-
Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

При пуске генератора возникают переходные процессы и РосТехНадзор требует при подключении автономных генераторов рвать и фазу(фазы) и НОЛЬ! - рубильник ЧЕЫРЕХПОЛЮСНОЙ! - рабочий режим три фазы и ноль, автономный - три фазы в параллель и ноль.
Вывод однофазного генератора прозваниваемый с корпусом - ноль генератора. Не забудьте заземлить генератор на ваш контур
-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
Дмитрий Макс
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0

Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

миш писал(а):да каждому свое
Как это верно! Вариант с пускателями тоже рассмотрю. Немного не понял: зачем переходить на ТТ? Если рубильник 3-х полюсн. то связь с вл все равно остается по PEN. Если 4-х полюсн.то связи с вл (по крайней мере проводной ) нет.Опора с контуром коттеджа не связана.
-
- Сообщение
-
Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

Anatoliy писал(а):А иначе у вас останется связь с 4 жилой через РЕ проводник.
Каким образом? Рубильник будет стоять до разделения PEN провода.( автомат - счетчик-на столбе,затем опуск кабелем 4*16-затем 4-х полюсный руьильник-после вход в ГРЩ и там разделение на N и РЕ на ГЗШ)при положении рубильника "генератор" все 4 жилы ввода будут откл. от ГРЩ.
-
- Сообщение
-
Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

то какая у вас система при отключенном рубильнике?
Смысл тогда делать вам систему TN-C-S, когда при такой системе
на PEN проводнике не должно быть коммуникационного аппарата.
-
- Сообщение
-
denis / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: подключение генератора в коттедже

Anatoliy писал(а):Ну вот если у вас стоит рубильник до разделения PEN ,
то какая у вас система при отключенном рубильнике?
Смысл тогда делать вам систему TN-C-S, когда при такой системе
на PEN проводнике не должно быть коммуникационного аппарата.
При откл. рубильнике грщ развязан(полностью)с сетью,в третьем положении подключен генератор- фаза +ноль -дальше грщ питается от генератора опять по TN-C-S(ноль разделяется -заземляется и т.д.). Если есть возможность скиньте схему вашего видения подключения или ссылку где почитать.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Защита обрыва нуля в коттедже
valeri038 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 11
- 1084
-
sergey_sav
07 ноя 2012, 23:50
-
Защита обрыва нуля в коттедже
-
-
Система питания в коттедже?
Grumm в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 8
- 1125
-
Anatoliy
21 окт 2010, 19:14
-
Система питания в коттедже?
-
-
Электрощиток в коттедже
1, 2 Анатолий в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 35
- 19462
-
Анатолий
10 июл 2009, 06:47
-
Электрощиток в коттедже
-
-
Подключение генератора, АВР, бесперебойника
1, 2, 3 Вячеслав в форуме Электрооборудование, электротехника - 51
- 11885
-
Anatoliy
07 фев 2010, 00:44
-
Подключение генератора, АВР, бесперебойника
-
-
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
alexsey_84 в форуме Электрооборудование, электротехника - 13
- 331
-
elektron72
07 янв 2014, 00:34
-
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|