Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
помогите составить схему для включения 2х генераторов в цепь.
дано: офис подключенный к сети 380в, периодически просходят отключения кратковремееные . Для этого был приобритен генератор с эл стартером( инверторный) для подключения к немы только компьтеров и серверной, а для остального эл.оборудования планируется покупка обычного генератора. Сломал голову как все это скомутировать чтоб меньшей кровью получилось . Запуск и переключение должен будет производить не электротехнический персонал ,так что переключение должно быть как можно простым ( может при помощи контролера какого нибудь?)
Реле контроля напряжения ABB CM-MPS и реверсивный пускатель соответствующей мощности ( лучше четырехполюсный - что бы рвался ноль), можно добавить реле времени для задержки на включение - по времени готовности генератора принять нагрузку ( как правило 2-3 минуту), так и на отключение генератора - не менее 3-5 минут (АПВ, не устраненные утечки, повторные отключения и т.п).
НО для серверов и компов нужен еще Источник Бесперебойного Питания -ИБП/UPS- лучше общий - так как ни какой генератор не может взять нагрузку быстрее 0,5 сек, что не допустимо для компов
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Василич писал(а): Реверсивный пускатель ВСЕГДА с мех.блокировкой
я правильнопонимаю ,что при порпадание напряжения отключается 1я катушка ,а потом когда запустят генератор подается питание на 2ю катушку(назовем ее аварийную). А когда появиться напряжение с города появиться питание на 1ой катушке,но мех.блокироовка не дастей включиться пока не отключат генератор. немного не понятна тогда роль реле напряжения чет запутался и еще как быть со вторым генератором
Запуск катушек раздельно: одним контактом реле напряжения включается городской ввод от от сети, другим от выводов генератора - резервный ввод. При восстановлении напряжения от сети реле контроля напряжения отключит резервный ввод.
Остальное смотри выше
Второй генератор "обычный" - т. е не имеющий возможности автоматического/дистанционного пуска? - подключить можно через перекидной/"крестовой" рубильник, например АВВ серии QT (сдвоенный, с общим приводом)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Ну, если он выдает напряжение на зарядку аккумулятора - значит можете ....12-вольтовую. Из некоторых типов таких генераторов даже ветровые установки делают.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.