Проблемы в работе электрогенератора

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 09:56

Инвертор подключил и забыл, а с геной гимор... особенно шум!!!

Вот ответ - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Мой приятель от него HI-FI слушает!!! Подробнее - Качество электросети и HI-FI, High End

У меня два не больших ИБП (12 вольт) на даче уже стоят, ну просто красота!

От этого инвертора будут работать: погружной насос водоснабжения, канализационная станция, холодильник, водопроводная труба с саморегулирующим кабелем (от колодца к дому). Всего 1400 Вт. этот инвертор 2400 Вт. (запас на пусковой ток).
При работе всех систем на сутки должно хватить. Они-же работают не постоянно.

Единственный недостаток инвертора - цена!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Объявления » 22 окт 2010, 09:56

Сообщение Похожие темы » 22 окт 2010, 09:56

Посмотрите здесь:
Вечный двигатель из электрогенератора
у кого есть схема китайского электрогенератора?
О ЛЭП и их работе
При работе утюга срабатывает УЗО
Вопросы по работе форума
Нет аватара
art_em
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение art_em » 22 окт 2010, 11:20

Скажите, а если подключить к выходу12В электорстанции инвертор и получить 220, устроил бы мой котел? мощность котла 200Вт, какой приобрести инвертор?

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 11:29

art_em писал(а):
Скажите, а если подключить к выходу12В электорстанции инвертор и получить 220, устроил бы мой котел? мощность котла 200Вт, какой приобрести инвертор?


Их множество!

Можно например вот этот:

Изображение

Модели CPS 1000E
Мощность (ВА / Вт) 1000VA / 700W
Технология эксплуатации AVR (Double Boost&Single Buck)

Входной
Диапазон входного напряжения 140V - 300V
Входной диапазон частот 50Hz / 60Hz + / - 5Hz (автоопределение)
Входное напряжение постоянного тока 12V
Аккумулятор расширение Да

Выход переменного тока
Число фаз Однофазное
Выходное напряжение аккумулятора Чистая синусоида 220V + / - 5%
По частоте выходного 50 / 60 Гц + / - 1%
Защита от перегрузки На сети: автоматический выключатель
На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока
Время переключения <10 мс

Защита от всплесков напряжения и фильтрация
Молния / Защита от всплесков напряжения Да

Индикация
Показатели PowerOn, ЖК-дисплей
Звуковые сигналы Питание от батареи, батареи, перегрузка

Физические размеры
Размеры (мм) 153 х 208 х 241
Вес (кг) 8.2
Колеса Нет
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
art_em
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение art_em » 22 окт 2010, 11:55

а проверить можно только купив? чет 15000 рублей дороговато для эксперимента

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 12:01

Проверить можно на месте.

Подробнее о производителях - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
art_em
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение art_em » 22 окт 2010, 14:39

подскажите, а отличаются инверторы по принципу работы?
интересно как работает генератор в электоростанции ( какой ток вырабатывает и что с ним потом происходит?)
заранее спасибо!!!

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 16:09

art_em писал(а):
подскажите, а отличаются инверторы по принципу работы?
интересно как работает генератор в электоростанции ( какой ток вырабатывает и что с ним потом происходит?)
заранее спасибо!!!


УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА

Бытовая генераторная установка состоит из силового агрегата - двигателя, и узла, который преобразует крутящий момент в электричество - генератора.

В бытовых электростанциях, как правило, используются двигатели внутреннего сгорания. Дизельные либо бензиновые. Я бы не стал выделять отдельным классом бытовые газовые электростанции, т.к. по своей сущности, их двигатель представляет собой не что иное как доработанный бензиновый (аналогично переделке в автомобильных двигателях).

Как известно генераторы бываю синхронными и асинхронными. Какие из них лучше или хуже, чем? В описании продаваемой продукции торгующих организаций интернета излагается следующее:

"Асинхронные дешевле, но, к сожалению, говорить о приемлемом качестве электричества в данном случае нельзя. К тому же при подключении такой нагрузки, как электродвигатель (холодильник, насос, электроинструмент) в момент запуска потребляет кратковременно 1,5-3 кратную мощность, поэтому нужно делать соответственный запас по мощности выбираемой генераторной установки. Асинхронный генератор не переносит пиковых перегрузок.

Синхронные генераторы отличаются более высоким качеством электричества, а также способны переносить 3-кратные мгновенные перегрузки. В профессиональных и стационарных электростанциях устанавливаются только синхронные генераторы."

Или еще: "Синхронные генераторы - менее точны, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов. Такие электрогенераторы без проблем справляются с энергоснабжением электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала.

Асинхронные генераторы обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, другие электронные устройства). Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала."

Если Вы внимательно прочитали этот текст, то наверное обратили внимание, что информация указанная в нем строго противоречива. Вы можете сами в этом убедиться, набрав в поисковой системе Яндекс, запрос: " познаем электростанции " или " отличие генераторов ". В рамках данной статьи не хочется заниматься рекламой или наоборот, выбор должен оставаться за потребителем, поэтому:



Попробуем для начала разобраться, что такое вообще генератор.
Принцип действия любого генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Преобразование механической энергии двигателя (вращательной) в энергию электрического тока поясняет картинка. Если в однородном магнитном поле В равномерно вращается рамка, то в ней возникает, переменная Э.Д.С., частота которой равна частоте вращения рамки. Будем ли мы вращать рамку в магнитном поле, или магнитное поле вокруг рамки, либо магнитное поле внутри рамки, результат будет один - Э.Д.С., изменяющаяся по гармоническому закону.


ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СИНХРОННЫМИ И АСИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ
Синхронный генератор - это синхронная машина, работающая в режиме генератора в которой частота вращения магнитного поля статора равна частоте вращения ротора. Ротор с магнитными полюсами создает вращающееся магнитное поле, которое пересекая обмотку статора, наводит в ней ЭДС.

В синхронном генераторе ротор выполнен виде постоянного магнита или электромагнита. Число полюсов ротора может быть два, четыре и т.д., но кратно двум. В бытовых электростанциях используется, как правило, ротор с двумя полюсами, чем и обусловлена частота вращения двигателя электростанции 3000 об/мин.

Ротор, при запуске электростанции, создает слабое магнитное поле, но с увеличением оборотов, увеличивается и ЭДС в обмотке возбуждения. Напряжение с этой обмотки через блок автоматической регулировки (AVR) поступает на ротор, контролируя выходное напряжение за счет изменения магнитного поля. Например, подключенная индуктивная нагрузка размагничивает генератор и снижает напряжение, а при подключении емкостной нагрузки происходит подмагничивание генератора и повышение напряжения. Это называется "реакцией якоря". Для обеспечения стабильности выходного напряжения необходимо изменять магнитное поле ротора путем регулирования тока в его обмотке, что и обеспечивается блоком AVR.

Преимуществом таких генераторов является высокая стабильность выходного напряжения, а недостатком - возможность перегрузки по току, так как при завышенной нагрузке, регулятор может чрезмерно повысить ток в обмотке ротора. Еще к недостаткам синхронного генератора можно отнести наличие щеточного узла, который рано или поздно придется обслуживать.

Благодаря такому способу регулировки, вне зависимости от изменения тока нагрузки и оборотов двигателя электростанции стабильность выходного напряжения генератора остается очень высокой, примерно ±1%.

Асинхронный генератор - асинхронная машина (двигатель) работающая в режиме торможения, ротор которой вращается с опережением, но в том же направлении что и магнитное поле статора.

В зависимости от типа обмотки, ротор может быть короткозамкнутым либо фазным. Вращающееся магнитное поле, созданное вспомогательной обмоткой статора, индуцирует на роторе магнитное поле, которое вращаясь вместе с ротором, наводит ЭДС в рабочей обмотке статора, так же как и в синхронном генераторе. Вращающееся магнитное поле остается всегда неизменным и не регулируемо, вследствие чего напряжение и частота на выходе генератора зависит от частоты оборотов ротора, а следовательно от стабильности работы двигателя электростанции.

Несмотря на простоту обслуживания, малую чувствительность к короткому замыканию и невысокую стоимость, асинхронные генераторы применяются достаточно редко, так как имеются ряд недостатков: асинхронный генератор всегда потребляет намагничивающий ток значительной силы, поэтому для его работы необходим источник реактивной мощности (конденсаторы), зависящий от активно-индуктивного характера нагрузки; ненадежность работы в экстремальных условиях; возбуждение асинхронного генератора зависит от случайных факторов и происходит, как правило, при скорости превышающей или равной синхронной; зависимость выходного напряжения и частоты тока от устойчивости работы двигателя и т.д.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
art_em
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение art_em » 24 окт 2010, 13:01

Приветствую elhouse!
сейчас изучаю рынок ИБП - ищу подходящую модель ( по принципу работы: с двойным преобразователем, чистый синус, и чтоб не переворачивал фазу - котел фаза-зависимый), по цене и надежности модели. Подскажешь на что еще уделить внимание? или какую конкретно модель?
заранее благодарен -):

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение elhouse » 24 окт 2010, 15:09

art_em писал(а):
Приветствую elhouse!
сейчас изучаю рынок ИБП - ищу подходящую модель ( по принципу работы: с двойным преобразователем, чистый синус, и чтоб не переворачивал фазу - котел фаза-зависимый), по цене и надежности модели. Подскажешь на что еще уделить внимание? или какую конкретно модель?
заранее благодарен -):


Я остановился на этой модели CyberPower CPS3000PIE, обсуждаем в этой теме - Отчёт по электромонтажу и строительству дачи
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
art_em
Автор темы
Участник
Участник

Сообщение art_em » 25 окт 2010, 08:53

модель и впрямь впечатляющая! el-house, подскажи в каком пункте характеристики можно уточнить информацию о стабильной фазе ( чтоб не перекидывал, а то котел работать отказывается если неправильно подать фазу)

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 1 гость