Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 05 авг 2010, 13:21

Помогите пожалуйста,есть задача, подключить 5 станков, которые все довольно древние, и шкаф управления со встроенной защитой есть тока у одного из них. Все станки трёхфазные. Требуется в помещении поставить ПР11 с автоматами защиты линий к станкам. Вот и вопрос что нужно учитывать при выборе номиналов автоматов? Есть ли у старых станков пусковые токи и насколько они велики?
Если необходимо, то вот наименования станков:
1)Токарный 16Е16КП мощьностью 12 кВТ
2)Токарный 1ИС61В мощьностью 3,2 кВТ
3)Токарный 1И611П мощьностью 3,2 кВТ
4)Токарный SPE-1000V мощьностью 2,4 кВТ
5)Шлифовальный (точило) BKS-2500 мощьностью 1,1 кВТ

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Выбор защиты для станков

Сообщение Объявления » 05 авг 2010, 13:21

Выбор защиты для станков

Сообщение Похожие темы » 05 авг 2010, 13:21

Посмотрите здесь:
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
ABB автоматы защиты электродвигателей.
Селективность защиты ввода в дом
Нет аватара
Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Выбор защиты для станков

Сообщение Артём » 09 авг 2010, 13:17

Мужики, ну выручайте. Как всё таки запитывать станки? Исходя из чего, если нет паспортов, есть тока потребляемая мощьность? Будут ли пусковые токи и как их узнать то? Как выбрать кабель и защиту, по пусковому или по номинальному току?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Василич » 09 авг 2010, 16:42

Пусковые токи точно есть, но их учитывает группа С расцепителей автоматов. Расчет по стандартной формуле для трехфазной нагрузки с учетом " корня квадратного из 3" или в грубом приближении ток в фазном проводе по 2,5 А/кВт - соответственно автомат и провод по длительно допустимому току. можно взять еще коэффициент запаса в 1,3 для доп. нагрузок станка и обеспечения селективности
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Выбор защиты для станков

Сообщение yura » 09 авг 2010, 17:03

Кабель посчитайте в проге Электрик тепловуху умножте киловат на 2,1
12*2,1=25,2ампера это на 12кВт токарный тепловое автомат умножте тепловуху на три 25*3=75 это на тот же станок автомат кабель возьмите если прогой не пользуетесь ампер на 30 тоесть чуть больше чем тепловуха.Уважаемый это чисто практический расчет если сейчас найдется чел который знает теорию он напишет много формул но результат будет очень близок я таким расчетом простым пользуюсь много лет может это не правильно но все работает.Единственно если запуски тяжелые и частые автомат надо помощней но перечисленные станки не относятся к тежелому запуску так как запускаются всегда без нагрузки.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 09 авг 2010, 17:29

Артём писал(а):
Помогите пожалуйста,есть задача, подключить 5 станков, которые все довольно древние, и шкаф управления со встроенной защитой есть тока у одного из них. Все станки трёхфазные. Требуется в помещении поставить ПР11 с автоматами защиты линий к станкам. Вот и вопрос что нужно учитывать при выборе номиналов автоматов? Есть ли у старых станков пусковые токи и насколько они велики?
Если необходимо, то вот наименования станков:
1)Токарный 16Е16КП мощьностью 12 кВТ
2)Токарный 1ИС61В мощьностью 3,2 кВТ
3)Токарный 1И611П мощьностью 3,2 кВТ
4)Токарный SPE-1000V мощьностью 2,4 кВТ
5)Шлифовальный (точило) BKS-2500 мощьностью 1,1 кВТ


Кабеля линий на станки выбираете по номинальному току потребления.
Автоматы так же по номинальному току но с учетом серии. Для вашего случая модульные автоматы типа Д. (если время пуска не будет превышать этот тип)
Да можно брать сборку ПР 11 выкидывать все предохранительные колодки и ставить дин рейку а на нее автоматы.
Кабель 5 жилка если нет отдельного контура к станкам.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Выбор защиты для станков

Сообщение yura » 10 авг 2010, 09:01

И зачем денежки тратить на модульные типа Д простой автомат с учетом пускового тока который больше номинального в три раза.И вот интересно Анатолий а что наука говорит если посчитать челу на токарный станок 12 кВт правда не поленитесь сделайте только с простыми автоматами все эти модульные слишком капризная штука.Просто интересно как мой практический опыт далеко от научного подхода. -):

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 10 авг 2010, 09:32

Юра
расчеты просты и не сложные.
Ток 21,5А ближайший автомат 25А
Пусковой ток 7 кратный отсюда расцепитель автомата 8Iн.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Выбор защиты для станков

Сообщение yura » 10 авг 2010, 09:37

Anatoliy писал(а):
Юра
расчеты просты и не сложные.
Ток 21,5А ближайший автомат 25А
Пусковой ток 7 кратный отсюда расцепитель автомата 8Iн.

Ну за семикратный пусковой не согласен это при тяжелом запуске под нагрузкой.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбор защиты для станков

Сообщение Anatoliy » 10 авг 2010, 09:47

Это нужно смотреть по справочнику или паспорту станка. 3х кратный запуск это запуск без механической связки и то не на всех двигателях.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yura
Инженер
Инженер

Выбор защиты для станков

Сообщение yura » 10 авг 2010, 13:41

Anatoliy писал(а):
Это нужно смотреть по справочнику или паспорту станка. 3х кратный запуск это запуск без механической связки и то не на всех двигателях.

Ну а кабель если медь сколько по науке?

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей