- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Крыс / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
Суть вопроса в следующем: есть два компрессора общая электрическая мощность максимальная P=22,2 кВт, общий ток максимальный I=37,4 А.
Достаточно ли вводного кабеля 5х6 мм2.
В щите на агрегат вводной автомат 50А, длина кабеля от ГРЩ до этого щита метров 10.
И вот еще общая электрическая мощность максимальная P=19,2 кВт, I=30,4 А. Достаточно ли вводного кабеля 5х4 мм2.
Спасибо.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
-
- Сообщение
- Крыс / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
Все оборудование трехфазное.
Поделитесь пожалуйста знаниями
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Сечения кабеля для компрессора
5*4-тоже с запасом...длинна кабеля хорошая-оба провода под один автомат хотите посадить?
-
- Сообщение
- Крыс / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
тоже 50А.
Просто я не электрик и достаточно далек от этого.
Хотелось уточнить, так сказать быть уверенным, что все гуд. Прочитал что кабель NYM 5х6мм2 по длительной нагрузке держит 33А я так понял на каждую жилу, а у меня 37,4А и осел (хотя этот ток при пуске, а не рабочий) Вот.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Сечения кабеля для компрессора
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Сечения кабеля для компрессора
Но вы не учли пусковой ток который у вас будет 210А .
Для вашего случая нужно закладывать кабель 5х10.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Сечения кабеля для компрессора
(лично мой интерес-для себя)
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- Крыс / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
Это при потерях 1% что конечно с большим запасом.
-
- Сообщение
- yura
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Сечения кабеля для компрессора
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):доброго! у вас срасчетами чтото не так-при22квт не будет 37 а
И я про это подумал мой первый учитель говорил чтобы узнать ток если эл. двиг. 660 вольт умножай его киловаты на 1 если 380 то на 2 сильно не когда не ошибешься.Если нечего делать считай по формулам.Если мощность ( напряжение 380 ) умножить на 2,1 это будет теплвая зашита.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
fedor44 в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 658
-
Shturman
22 сен 2012, 08:29
-
Кабель большего сечения от щитка до квартиры - ТСЖ против
-
-
Выбор сечения провода. Заключение.
1, 2 pps в форуме Электромонтаж в квартире - 33
- 902
-
pps
04 апр 2012, 14:04
-
Выбор сечения провода. Заключение.
-
-
Программы по расчету кз и выбору сечения
миш в форуме Программы по электрике - 1
- 1002
-
миш
03 окт 2011, 20:58
-
Программы по расчету кз и выбору сечения
-
-
Подбор сечения провода
Anatoly в форуме Слаботочка - 6
- 954
-
Anatoly
01 ноя 2010, 10:27
-
Подбор сечения провода
-
-
Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ
PROLETARIAT в форуме Электропроектирование - 2
- 611
-
PROLETARIAT
20 апр 2011, 19:04
-
Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|