- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
В наличии имеется два блока питания c~220V на ~17V, с выходной мощностью по 2А
Но мне для подключения нагрузки нужно ампера 3-4 (видеокамеру и обогрев).
Можно ли запараллелить блоки питания.
Один электрик сказал, что лучше купить один мощный блок, чем делать такую ерунду. Типа у них выходные характеристики не одинаковые и эти десятые доли вольта будут грузить транс с меньшими показателями и эта разница будет расти до тех пор пока один из трансов не загнется. Что такие фокусы с трансформаторами не проходят, это не аккумуляторы. Другие же говорят, что уже так делали, что это не так важно, так как разница не большая. Вообщем, неплохо было бы услышать ваше мнение.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
параллельное подключение трансформаторов
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- RandoM
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
1) Одинаковый коэффициэнт трансформации (это похоже соблюдено -220\17в)
2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
3) Одинаковая схема включения (не перепутайте начала и концы обмоток, проверяется вольтметром)
Допуски не более 5% , или будут последствия , названные "одним электриком".
Главное проверьте, что бы трансы действительно были обычные. Импульсные не позволяют с собой таких шуток.
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
sergey_sav писал(а):С параметрами камеры не ошиблись? Не великовато потребление?
Нет не ошибся. Мне нужно на одну точку посадить две уличные камеры.
с домаками и обогревом.
обогрев около 1,5 Ампера и камера 300мА
Спасибоjavascript:emoticon(':D')
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
RandoM писал(а):Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то , если совпадают три условия:
1) Одинаковый коэффициэнт трансформации (это похоже соблюдено -220\17в)
Главное проверьте, что бы трансы действительно были обычные. Импульсные не позволяют с собой таких шуток.
Вот мне такая мысль в голову пришла.
А вы точно уверены что можно запараллелить вторичные обмотки на переменном токе . А не получиться что одна амплитуда сигнала будет накладываться на другую со всеми возможными последствиями.
Простите если что то не так сказал.
И еще вопрос, что вы имеете ввиду под импульсными трансами.
Импульсные - в смысле, у которых выпрямитель и преобразователь основан на транзисторе.
А почему нельзя использовать импульсный транс. Ведь транзистор это тот же диод, ну будет он подкорачиваться немного на несколько вольт.
Неужели это так критично.
Спасибо
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
параллельное подключение трансформаторов
Импульсные трансформаторы не параллелятся, так как не возможно без доработки засинхронизировать их работу, а это уже другой ценник.
Импульсные источники питания с выпрямителями на выходе вполне допустимо параллелить, но это другая история...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
sergey_sav писал(а):Если Вам затруднительно запитать две камеры от двух трансформаторов ....
У меня в ящике помещаются только два транса на две камеры. А нужно посадить еще одну Вот и возникла мысль их запараллелить
sergey_sav писал(а):Импульсные трансформаторы не параллелятся ...
Импульсные источники питания с выпрямителями на выходе вполне допустимо параллелить, но это другая история...
Простите, я наверное не так сказал.(мне как чайнику простительно). Не трансы , а импульсные блоки питания на ~220В / -12В 1А каждый, Выходные характеристики отличаються на 05-1В постоянного напряжения. Их у нас полно. Они гораздо меньшего размера. Было бы неплохо их использовать/
И все таки можно ли параллелить трансы переменного напряжения?
Спасибо
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
RandoM писал(а): 2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
А ток холостого хода мериться мультиметром последовательно с первичной обмоткой.
А если я просто проверю сопротивление первичной обмотки?
Это же в принципе тоже самое.
-
- Сообщение
- RandoM
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
А если я просто проверю сопротивление первичной обмотки?
Это же в принципе тоже самое.
Нет, не тоже самое. Сопротивление вы измеряете для постоянного тока, а транс работает с переменным, тут имеет место быть реактивное сопротивление, его вы цешкой не измерите.
И все таки можно ли параллелить трансы переменного напряжения?
Можно, соблюдая условия. Если смущает пункт 3) по поводу схемы включения, то это просто : параллелите первички, подаете напряжение, потом соединяете один провод вторички первого транса с таким же проводом второго транса, между свободными концами проверьте наличие напруги мультиметром, если будет 0, то соединяйте их и работайте, если будет 2х17в=34в, то меняйте местами провода любого транса и снова проверяйте.
-
- Сообщение
- RandoM
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
-
- Сообщение
- bomber / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
Наверное, с переменкой я экспериментировать не буду.
Если не трудно, скажите, безопасней ли будет посадить параллельно 4 импульсных блока. Какие могут быть последствия. Там же выпрямительная схема
-
- Сообщение
- yri
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
RandoM писал(а):Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то , если совпадают три условия:
.....
2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки)
....
Допуски не более 5% ...
Ток холостого хода трансформатора составляет незначительную долю по отношению к его номинальному току. Разброс же токов х.х. двух трансформаторов - на порядок меньше, и никак не влияет на их параллельную работу. Поэтому токи х.х. по п.2) проверять не нужно.
Определяющим для параллельной работы (при прочих равных условиях - одинаковый коэффициент трансформации на холостом ходу с разбросом не более ±0,5%) является равенство напряжения короткого замыкания. Трансформатор с меньшим напряжением к.з. при номинальном токе нагрузки будет загружен больше остальных. Допустимый разброс Uк.з. составляет порядка ±10%.
Физически выполнение этого требования позволяет соблюсти условие равенства наклона (крутизны) внешней характеристики трансформаторов - зависимости напряжения во вторичной обмотке от тока нагрузки - и этим обеспечить равномерную, без перекосов их загрузку.
Вот такая вот физика явления...
-
- Сообщение
- yri
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
параллельное подключение трансформаторов
bomber писал(а):Спасибо за ответ.
Наверное, с переменкой я экспериментировать не буду.
Если не трудно, скажите, безопасней ли будет посадить параллельно 4 импульсных блока. Какие могут быть последствия. Там же выпрямительная схема
И в этом случае также важно иметь трансформаторы с равными характеристиками (по коэф. тр-ции и напряжению к.з., см. выше). Действительно, например, диод выпрямителя на трансформаторе с меньшим выходным напряжением вторичн. обмотки может и вовсе не открыться, т.к. этому препятствует более высокое напряжение на его катоде, поступающее от трансформатора параллельного выпрямителя.
Можно для данной температуры окр. среды, для данной конкретной нагрузки эксперементальным путем подобрать блоки для параллельного включения. И, конечно, чем больший запас мощности, большее количество блоков - тем надежнее.
Я бы, наверное , не поленился и построил внешние характеристики применяемых блоков питания и выбрал из них наиболее совпадающие...
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Инструмент, применяемый при монтаже силовых трансформаторов.
SOKOL в форуме Ваш репетитор - теория - 4
- 479
-
SOKOL
02 июн 2011, 19:04
-
Инструмент, применяемый при монтаже силовых трансформаторов.
-
-
Курсовой грэс 2200 выбор трансформаторов
alex9328 в форуме Электропроектирование - 0
- 466
-
alex9328
16 янв 2011, 12:55
-
Курсовой грэс 2200 выбор трансформаторов
-
-
Нужна помощь по теории трансформаторов
set19 в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 869
-
yri
19 окт 2009, 14:57
-
Нужна помощь по теории трансформаторов
-
-
Заземление трансформаторов тока
staryi в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 340
-
sergey_sav
28 ноя 2013, 18:48
-
Заземление трансформаторов тока
-
-
Питание от 2-ух трансформаторов
kinder yug в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 1661
-
kinder yug
03 дек 2009, 10:11
-
Питание от 2-ух трансформаторов
-
- Объявления
Вернуться в Электрооборудование, электротехника
Кто на форуме
Всего посетителей: 2, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 1
-
- Объявления
|